하이리시 오퍼레이팅 스테이션 끊김

2016-12-11View Original

Thread Content

누군가 비슷한 경험을 해보셨나요? 로크웰 오토메이션의 DCS 시스템에서 10대의 작동 스테이션의 화면 전환 속도가 느려지고, 데이터 추이를 확인하는 데에도 시간이 오래 걸립니다
Reply #22016-12-11
5.2.4인가요, 아니면 6.5.2인가요?
Reply #32016-12-12
M6.5.2 시스템, K 시리즈, 전년도에 설치된 시스템으로, 1년 이상 운영 중
Reply #42016-12-13
Windows 탐색기에서 CPU와 메모리의 사용률을 확인해 보세요.이상한 프로세스가 있는 것은 아닌가요? K 시리즈는 이제 보통 C/S 아키텍처가 아니라 직접 읽기 방식이죠. 네트워크는 정상인가요?
Reply #52016-12-13
확실하지 않아요, 분석 결과를 기다리고 있습니다.우리 공장에서도 발생한 적이 있는데, macsv 4.6이라는 구형 시스템 때문인 것 같습니다. 그런 일이 두세 번 정도 있었어요. 9년 동안 사용된 컴퓨터였죠. 서비스 센터에서는 서버나 작업 스테이션의 하드웨어가 노후화되었다고 했지만, 다른 전문가들은 시스템 구조상 모든 데이터가 스위치를 거쳐서야 서버로 전송되기 때문에 서버에 통신 데이터가 과부하될 수 있다고 말했습니다.가장 심각했던 경우는 모든 조작실, 엔지니어 스테이션, 서버가 작동을 멈춘 것이었습니다. 다행히 컨트롤러는 영향을 받지 않아 생산 중단 사고는 발생하지 않았습니다.
Reply #62016-12-13
이 질문은, 시스템에 스위치가 있는지에 관한 것입니다더 좋은 스위치로 바꿔서 시도해 보세요. 저도 화면이 멈추는 문제를 겪은 적이 있는데, 모든 원인을 제거해 본 끝에 결국 스위치가 문제라는 것을 알아냈습니다. 데이터 전송에 문제가 있었던 거죠
Reply #72016-12-13
서버를 재시작하거나 예비 서버로 전환하기

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.