24V TOPWORX 근접 스위치가 연결되지 않은 상태에서 전압이 10V로 표시되어 PLC가 접속된 것으로 인식하는 문제는 무엇인가요?

2016-12-12View Original

Thread Content

제목 그대로입니다. 전문가님의 도움을 부탁드립니다. 답변 기다리고 있습니다
Reply #22016-12-12
그럼 이런 근접 스위치의 기술 사양을 확인해봐야 해요. 근접 스위치가 작동하기 위한 문턱 전압은 얼마인지 말이에요
Reply #32016-12-12
현장에서 테스트해 보니, 다른 것들은 모두 정상이지만 0V는 통하고 24V는 통하지 않습니다.문제가 하나 있어서, 어떻게 해결해야 할지 모르겠어요
Reply #42016-12-12
다른 좋은 근접 스위치를 참고해 보면, 이 제품에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 다른 것으로 바꿔서 시도해 보거나, 현장에 있는 좋은 근접 스위치를 이 제품에 장착해 보세요
Reply #52016-12-12
어딘가 연결이 느슨한가요!아니면 회로에 저항값이 있어서 전압이 분배되는 것입니다
Reply #62016-12-13
일반적인 PLC의 DI는 기계식 스위치만 연결할 수 있으며, 근접 스위치는 연결할 수 없습니다.따라서 DI 안전 게이트형 변환 모듈을 설치하여 근접 스위치 신호를 기계식 스위치 신호로 변환해야 합니다
Reply #72016-12-15
배웠어요, 토론해 주셔서 감사합니다:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.