WPS와 PQR의 전류 파라미터

2016-12-12View Original

Thread Content

WPS와 PQR의 전류 파라미터에 대해, SS, PQR 용접에서 사용되는 용접 전류가 135A라면, WPS의 경우에는 어떤 범위로 설정해야 할까요? 실제로는 스테인리스의 두꺼운 벽이 있었으며, 용접이 잘 이루어지도록 하기 위해 용접공은 181A를 사용했습니다.
Reply #22016-12-12
PQR의 지정된 전류 범위는 WPS보다 더 넓어야 합니다.용접공은 용접 공정 규칙을 준수하고, WPS에 따라 엄격하게 용접 작업을 수행해야 합니다.
Reply #32016-12-13
WPS의 입력값은 PQR의 그것보다 작습니다
Reply #42016-12-15
충격 성능이 요구될 경우, WPS의 용접선 에너지는 PQR의 최대값을 초과해서는 안 됩니다.전류, 전압, 속도는 서로 바꿀 수 있으며, 크거나 작게 할 수 있습니다. 하지만 WPS의 경우 전류 × 전압 ÷ 속도(간단한 공식이며, 파일에 적힌 것은 이 공식이 아님)는 PQR의 값을 초과할 수 없습니다. 충격 성능에 대한 요구가 없을 경우, WPS의 파라미터에는 제한이 없으며, 모든 것은 용접이 잘 되는 것을 원칙으로 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.