산성수 저장탱크는 상압 탱크로, 어떤 안전 보호 조치가 필요하며 공정 설계는 어떤 규범을 준수해야 하는가
Reply #22016-12-27
이 게시글은 마지막으로 ylb913에 의해 2016-12-31 08:14에 수정되었습니다. 1. 질소를 주입하는 목적 중 하나는 장비의 음압 상태가 손상되는 것을 방지하는 것입니다. 하지만 가장 중요한 것은 저장 탱크 내의 음압으로 인해 공기가 유입되는 것을 막는 것입니다. 이는 한편으로는 폭발성 가스가 생성되는 것을 방지하기 위함이며, 다른 한편으로는 탱크 내벽에 이미 형성된 황화철이 자연적으로 발화하는 것을 막기 위함입니다. 2. 이상 상황에서 물탱크가 손상되는 것을 방지하기 위해, 탱크 꼭대기에는 정압 및 음압용 워터 실링 탱크가 추가로 있어, 짧은 시간 동안은 음압 포트를 통해 공기를 유입시켜 물탱크가 손상되는 것을 막을 수 있다. 3. 유황이 포함된 오수 탱크의 경우, 이에 대한 특별한 규정은 없으며, 단지 몇 년 전에 특정 기업에서 발생한 사고 이후 해당 기업이나 업계에서 정한 요구사항들뿐입니다. 중국석화 관련 규정은 아래 링크(2014년 6월)를 참조하십시오: http://bbs.hcbbs.com/thread-1313806-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.