폭발 위험 환경에서의 케이블 배선 방법 출처

2016-12-14View Original

Thread Content

①산업 및 민간용 배전 설계 매뉴얼 제3판에 있는 한 문장을 보니, 폭발 위험이 있는 환경에서는 케이블을 관에 넣을 때 열아연 도금 강관을 사용해야 한다고 되어 있습니다. 이에 대한 규격의 출처를 아시는 분 계신가요?②또한, 전력 케이블을 장비 입구에 연결할 때 왜 유연한 호스가 필요한지 궁금합니다. 유연한 호스를 사용하지 않고, 브리지형 케이블 트레이에서 바로 나와서 장비에 직접 연결하는 것은 안 되나요?규범 출처가 있나요?
Reply #22016-12-14
당신의 기준은 아직도 옛 기준인 것 같습니다. 자신의 기준이 GB50058-92라는 오래된 기준을 참고하고 있는지 확인해 보세요. 현재의 새로운 기준인 GB50058-2014나 GB3836.15-2000 버전에서는 반드시 케이블을 튜브에 넣어야 한다고 규정하지 않습니다. 하지만 튜브를 사용하지 않는 경우라면, 케이블은 마치 방호 처리가 된 케이블처럼 보호 조치가 필요합니다.
Reply #32016-12-18
아연 도금 배선관은 주로 간섭 신호를 차단하고(간섭하지 않고, 간섭받지 않음) 케이블을 보호하기 위한 것이죠(부식 방지, 끊어짐 방지). 또한 접지가 필요하기 때문에, 케이블용 배선관의 나사 연결 시에는 반드시 테이프를 사용해서는 안 됩니다.또한, 장비까지는 직접 연결해도 되지만, 브리지 케이지를 통해 직접 연결해서는 안 됩니다. 대신 아연 도금된 파이프를 사용하여 브리지 케이지에서 장비 근처까지 연결해야 합니다.재폭발 환경에서 접속 장비의 케이블은 폭발 환경 보호 요구에 따라 최소 IP54 등급의 보호 성능을 갖춰야 하며, 케이블의 인장 강도에 대한 요건도 있으므로 플렉시블 튜브나 방폭 그랜드가 필요합니다.또한 일반적인 케이블 튜브는 요구되는 보호 등급을 충족시키지 못하므로, 추가로 방폭 격리 밀봉 상자를 설치해야 합니다. 또한 케이블 튜브를 위에서 아래로 설치할 경우에는 방수도 고려해야 합니다.
Reply #42016-12-19
방법: 길이가 50mm 이하인 케이블의 경우, 적절한 방폭 부품을 사용하면 EXDIICT2 등급을 만족시킬 수 있습니다. 아연 도금된 관이나 유연한 관을 통과하는 케이블의 양 끝은 방폭 접착제로 막아서 폭발을 방지해야 합니다. 아연 도금 파이프의 나사부에는 전도성 접착제를 발라준 후 연결해야 합니다. >70mm 케이블의 경우 일반적으로 브리지형 케이블 랙을 사용하여 나사식 전선에 방폭 절연 스위치와 방폭 유연관을 연결한 뒤, 장비의 접속함에 넣고 방폭 접착제로 밀봉합니다.
Reply #52016-12-19
방법이 없을 때는 한번 시도해 볼 수 있어요. 예를 들어, 대형 케이블과 연결될 DN100 이상의 아연 도금 강관의 경우, 굽힘 반경이 너무 크어 설치 위치가 부족합니다
Reply #62016-12-20
이 IP54 요구사항의 규격 출처를 찾을 수 있나요?감사합니다
Reply #72016-12-26
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675 이 게시물을 참고해 보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.