유류창고의 소방펌프는 모두 디젤엔진을 사용하는 것인가요?

2016-12-14View Original

Thread Content

유류창고 소방펌프는 모두 디젤엔진식인가요?
Reply #22016-12-14
안 됩니다.디젤엔진의 방폭 능력은 모터보다 낮아, 디젤엔진은 비상용으로만 사용될 수 있다.
Reply #32016-12-14
GBJ74 《석유저장소 설계 규범》의 11.1.2조에 따르면, 석유저장소의 전력 공급은 외부 전원을 사용해야 합니다. 다만, 외부 전원을 활용하기 어렵거나 비효율적인 경우에는 자체 발전기를 사용할 수 있습니다; 이로부터 원칙적으로는 외부 전원을 사용해야 하며, 조건이 허락하지 않을 경우에만 자체 전원을 사용할 수 있다. 하지만 그렇게 할 경우 소방 검사를 통과하기 어려울 것으로 보인다. 일반적으로 기업들은 외부 전원을 사용하면서도 비상 상황에서 정전으로 인해 장비가 작동하지 않는 것을 방지하기 위해 자체 전원도 함께 마련한다.
Reply #42016-12-15
이중 회로 전원, 디젤 펌프는 하나는 예비로 하나를 사용해야 하나?
Reply #52016-12-15
감사합니다. 비록 이 규격은 이미 사용되지 않지만요
Reply #62016-12-15
일부 유류창고에는 디젤 엔진만 있고, 전기 펌프는 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.