직립형 원통형 저장탱크의 상단 강철 부분에 다른 것들을 용접할 수 있나요?

2016-12-15View Original

Thread Content

건물주가 리모델링을 원하며, 현재 있는 저장탱크의 윗부분에 강철 프레임을 용접하여 소방수관을 지지하고자 합니다. 탱크 내의 물질을 비우지 않은 상태에서도 가능한가요?
Reply #22016-12-15
글쓴이의 설명에 따르면, 탱크 내부에는 분명히 가연성 물질이 있을 것이며, 탱크 상단에는 휘발성 가스가 존재할 것입니다. 탱크 내부의 물질이 완전히 제거되지 않은 상태에서는 용접 작업을 해서는 안 됩니다.
Reply #32016-12-15
귀하의 의견에는 그다지 동의하지 않습니다, 1.가연성과 인화성을 구분해 주세요. 2.대형 물막이는 모두 외벽 3에 뿌리를 내린다.기타 장비(압력용기 포함)도 여기에 용접하여 고정할 수 있지만, 반드시 설계 측의 서면 승인을 받아야 합니다. 만약 용기 내부의 부식성 물질로 인해 타인의 사용에 영향을 미치거나, 국부적인 형상이 변형된다면, 혹은 해당 장비가 용접 후 열처리를 거쳤다면 다른 사람들은 이러한 작업을 허락하지 않을 것입니다.
Reply #42016-12-16
용기 내의 물질이 완전히 제거되지 않은 상태에서는 용접 작업을 해서는 안 됩니다.
Reply #52016-12-16
운용 중인 장비에 용접 개조를 할 수 없다는 뜻이 아니라, 용기 내부에 가연성·폭발성 물질이 있을 경우 외부에서 용접을 하는 것은 매우 위험하여 화재나 폭발을 일으키기 쉽고, 이는 안전 작업 규정상 허용되지 않습니다.
Reply #62016-12-16
아, 용기를 비우면, 지지대를 가장자리 강철에 용접할 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.