전자기 유량계 컨트롤러의 흔한 고장 및 해결 방법
Thread Content
전자기 유량계 컨트롤러의 흔한 고장 및 해결 방법을 7가지로 간단히 정리하면 다음과 같습니다:① 공기압은 정상이지만, 공기가 계속해서 압력 컨트롤러의 배기구 D 또는 D’에서 새어 나옵니다.밸브의 드럼막이 배기 밸브와 제대로 접촉하지 못해 틈이 생겨 공기가 새어 나갑니다. 또한 드럼막 스프링이 손상되거나 기능을 상실하여 밸브의 드럼막을 제대로 압축할 수 없습니다.밸브의 드럼막과 배기 밸브의 밀봉 상태를 점검하고, 손상된 경우 새 부품으로 교체합니다. 또한 드럼막 스프링도 교체해야 합니다. ②공기압축기가 공기를 뿜어내는 것을 멈춘 후, 배기구 D나 C에서는 공기가 나오지 않지만 공기압은 급격히 떨어집니다.흡기 체크밸브가 노화되거나 손상되어 밀폐성이 떨어져 공기가 새어 나옵니다. 또한 흡기 체크밸브의 스프링이 손상되어 제대로 작동하지 않습니다.흡기 역류방지 밸브와 그 밀봉 상태를 점검하고, 손상된 경우 새 부품으로 교체합니다. 또한 흡기 역류방지 밸브의 스프링도 교체해야 합니다. ③배기 시 기압이 0.70 Mpa보다 높은 경우는 조절 나사가 너무 꽉 조여져 있거나, 고막 스프링의 압축량이 과도하여 밸브의 고막 배기 압력이 너무 높은 것입니다.전자기 유량계는 조절 나사를 약간 풀어서 드럼 스프링의 압축량을 줄입니다. ④기압이 0.70 Mpa보다 높고 계속 상승하지만, 공기가 배기구 D나 C를 통해 밖으로 나가지 않아 고막 스프링이 막혀 있습니다. 배기 밸브의 기공도 막혀 있으며, 배기 체크밸브의 스프링도 막혀 있습니다. 또한 밸브 축도 막혀 있습니다.고막 스프링 교체; 방기 밸브의 기공 청소; 방기 체크밸브 스프링 교체; 밸브 로드 연마 또는 교체. ⑤상하 케이스 사이에 공기가 새고, 세제 물을 발라주면 기포가 생깁니다.상하 하우징의 주물에 결함이 있음; 상하 하우징 사이의 밀봉 링이 손상되었거나 체결 볼트가 느슨함; 밸브의 드럼막이 노화되어 조절 나사 부분으로 공기가 새어 나옴.하우징 표면을 깨끗이 닦고, 금속 보수제를 사용하여 결함을 수리합니다. 또한 밀봉 링이나 볼트를 교체해야 합니다. 그리고 밸브의 드럼도 교체해야 합니다. ⑥기압이 0.65 Mpa 미만이며 계속 낮아지고 있지만, 가스는 계속해서 압력 제어기의 배기구 D를 통해 배출됩니다.밸브의 드럼막, 드럼막 스프링 또는 배기 밸브가 손상되어 밀폐 기능이 상실됨; 배기구 C가 막힘; 배기 체크밸브에서 누수가 발생함; 배기 체크밸브의 스프링이 손상되어 기능을 하지 못함; 가죽 링이 노화되어 누수가 발생함.밸브의 드럼막, 드럼막 스프링 또는 배기 밸브의 밀봉 상태를 점검하고, 손상된 경우 새 부품으로 교체하여 배기구 C를 확보합니다. 또한 배기 체크밸브도 교체해야 하며, 배기 체크밸브의 스프링과 가죽 링도 교체해야 합니다. ⑦배기 시 기압이 0.65 Mpa 미만인 경우는 조절 나사가 너무 느슨하거나, 밸브의 배기 압력이 낮은 것이며, 배기 밸브가 노화되어 누수가 발생하는 것입니다.전자기 유량계의 조절 나사를 약간 돌리고, 배기 밸브를 교체합니다. 여러분께서 추가로 할 말이나 질문이 있으시다면 언제든지 편하게 댓글로 남겨주세요. 조언 부탁드립니다.