메탄올 탱크 구역의 신규 설비에 대한 안전 요구사항

2016-12-28View Original

Thread Content

중대한 위험 요소가 있는 메탄올 탱크 구역에는 차단 밸브를 새로 설치해야 하며, 케이블, 계측용 공기 등과 같은 것들도 필요합니다. 이러한 장비들의 방폭 등급이나 안전 기준에 대해서는 어떤 규정이 있나요?
Reply #22016-12-29
계측기의 방폭 여부는 이전에 수행된 방폭 구역 분류에 따라 결정됩니다. 중대한 위험 요소의 경우 **안전감독국은 SIS 시스템의 사용을 요구하므로, 먼저 HAZOP 분석을 실시한 후 SRS를 작성해야 하며, 그 다음에 SIS 제조업체가 SIL 값을 계산합니다
Reply #32016-12-29
이전에는 탱크 구역에 제어 밸브가 없었고, 레이더형 유량계 하나만 있었으며 와이어 튜브를 사용했습니다. 이제는 차단 밸브를 설치해야 하며, 유리섬유로 만든 케이블트레이와 차폐 케이블 2*1.5, 220V 전압을 사용해야 합니다. 이것으로 안전 기준을 충족할 수 있는지 모르겠습니다
Reply #42016-12-29
왜 220인가요?우리 회사는 모두 24V입니다
Reply #52016-12-29
저희의 솔레노이드 밸브는 220V용입니다
Reply #62016-12-29
솔레노이드 밸브의 경우, 여러분의 방폭 구역이 0구역인지, 1구역인지, 아니면 2구역인지에 따라 적절한 솔레노이드를 선택해야 합니다. 만약 0구역이라면 220V를 사용하면 문제가 생깁니다.링크를 참조하세요: http://baike.baidu.com/link?url=y-ilPnfn8m6_IMiEQ_3n6lEEE33gnB74DZnMXq5BxoNiosmBxBO-djEc_GNO-YQBio0J1MSEce4-t3Df-MyVrJUzM6iuIm5t-RdNulCBMrAMNyZ-LepliFu1U6YG4Ooc. 케이블의 경우, 방폭용 글랜드를 단단히 조이면 가스가 방폭 케이스 내부로 새어 들어오지 않으면 됩니다
Reply #72016-12-29
등급은 IIAT2급 이상이어야 함

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.