전문가님들의 조언을 구합니다: 로스몬트 차압 변환기의 새로운 장치를 전원을 켜고 초기화하려 하면 38.26Kpa라는 수치가 표시됩니다. 475를 사용해도 초기화가 되지 않으며, 계속해서 “applied process too high”라는 메시지가 뜹니다
Reply #22016-12-16
절대압 변환기인가요? Zero trim 작업을 하셨나요? 모델명을 알려주세요
Reply #32016-12-16
제가 말한 대로라면, 에머슨의 475를 사용해 계측기를 통해 공장 설정을 복원해 보세요. 잘 된다면 좋고, 그렇지 않다면 공장으로 돌려보내면 됩니다. 아마 다 해결될 거예요.에머슨의 핸드피스가 없다면, 그냥 공장으로 돌려보내세요
Reply #42016-12-16
리셋 가능 범위를 초과했습니다.그렇다면 반품하고, 더 큰 사이즈로 바꾸는 게 좋아요.환불이 안 된다면, 표시등을 1미터 정도 더 높은 곳에 설치하는 수밖에 없겠어요. 그러면 대략 괜찮을 것 같아요.
Reply #52016-12-16
교정하기 전에, 양압실과 음압실이 대기와 연결되어 있거나 압력이 없는지 확인하고, 각 인터페이스 내부에 이물질이 없는지 점검해야 합니다. 이 모든 것이 잘 되고 있다면, 그렇다면 여러 지점에서 단계적으로 영점을 맞추는 방법을 사용할 수 있습니다. 음압에 양압을 가하여 양·음압 차이를 줄여 영점 조정을 한 다음, 음압을 제거하고 압력을 측정하여 영점 조정을 합니다. 동일하게 정압측에 음압을 가해도 됩니다. 압력을 가하는 도구가 없다면, 입으로 양압 쪽을 빨거나 음압 쪽을 불어서 사용할 수 있습니다.
Reply #62016-12-17
6#답변 정답, 이 경우에는 마이그레이션 설정만 할 수 있습니다.
Reply #72016-12-17
하한값 설정이 38.26Kpa인지 확인해 보세요. 하한값을 0으로 설정해야만 리셋됩니다.그렇지 않다면 단호히 반품하세요.원래부터 고장이 나 있으니, 마이그레이션을 통해 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 위험한 행동입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.