상압 탱크로, 위쪽에 개구부가 있어(평소에는 덮개가 있지만 밀폐되어 있지 않음), 단플랜지형 유위계를 선택했습니다. 저장탱크 내의 물질은 계면활성제의 수용액으로, 교반되어 있어 기포가 쉽게 발생합니다. 문제는 저장탱크의 액위가 일정 수준에 도달하면 교반을 중단(공급이나 배출을 멈춤)하고 잠시 정지시키면 액위가 약 20cm 이상 하강한다는 것입니다. 제가 이해하기로는, 교반을 중단한 후에는 탱크 내의 물질 양이 더 이상 변하지 않습니다. 비록 거품이 있더라도, 싱글 플랜지형 레벨계에 전달되는 압력은 변하지 않아야 하며, 따라서 레벨 표시도 변하지 않아야 합니다. 하지만 잠시 정지해 있으면 액면이 실제로 낮아집니다.어떻게 이해해야 할까?
Reply #22016-12-19
저어주면서 작동할 때 중앙에 소용돌이가 생기며, 이때 주변의 액면 높이는 중심부의 액면 높이보다 높아집니다. 저어주는 것을 멈추면 측정된 액면 높이가 실제 액면 높이가 됩니다(중앙과 주변의 액면 높이가 일치함)
Reply #32016-12-19
모터가 멈춘 후에도 소용돌이는 즉시 멈추지 않고, 잠시 시간이 지나야 합니다
Reply #42016-12-19
공부*해보자.....:악수
Reply #52016-12-20
EJA210A-DMSH2D5A-97DN/NF1는 변환기 모델이며, 제조사는 쓰안이 요코가와입니다. 실제 측정 범위는 약 30kPa로 설정되어 있으며, 정격 측정 범위는 확인할 수 없었습니다
Reply #62016-12-20
어렵게나마 설명할 수는 있어요. 보통은 20분 정도는 안정적이어야 하죠. 시간이 좀 길네요
Reply #72016-12-20
이런 잡음에 대해서도 고려해봤는데, 액면 높이가 안정되는 데 시간이 꽤 오래 걸리는 것 같아요. 20분 정도는 필요한 것 같습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.