2016-12-19View Original

Thread Content

fisherdvc6200 위치제어기로 인해, 현장의 밸브는 전체적으로 열린 상태만 가능하며 중간 단계의 어떤 위치로도 설정할 수 없습니다. 또한 현장에서 측정된 전류 값은 정상입니다
Reply #22016-12-20
디버그 모드가 종료되지 않았는지 확인해 보세요
Reply #32016-12-20
먼저 밸브의 각 연결 부품과 피드백 레버에 이상이 없는지 확인해 보세요
Reply #42016-12-20
다른 이상은 없고, 위치 추적기에 문제가 있는 것은 아닌지 의심됩니다
Reply #52016-12-20
아, FISHER 제품인데, 저도 분해해봤는데 고치기 어렵더라고요
Reply #62016-12-21
분리형인지 일체형인지 모르겠어요
Reply #72016-12-21
드라이버로 앰프를 눌러보고, 밸브가 움직이는지 확인해 보세요
Reply #82016-12-21
밸브의 공기 루트 상황에 대해 설명드리겠습니다. 여러분들의 분석을 부탁드립니다
Reply #92016-12-21
아주 평범한 구조로, 공기원에서 필터와 감압밸브를 거쳐 포지셔너와 실린더로 들어갑니다
Reply #102016-12-21
피셔의 위치 센서, 테이코의 밸브

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.