Thread Content
1. 안전 측면: 소방수를 공급하는 소화전, 소방포, 지상에 설치된 소방관망은 어떻게 동결을 방지할까?현장 실외 안구세척기는 어떻게 동결을 방지하나요? 二、공정 측면: 간헐적으로 사용되는 수원, 순환수, 응축액, 증기, 산업용수, 탈염수는 어떻게 동결을 방지할까?응고점이 낮은 공정 액상, 1,4-부탄디올? 삼, 환경 보호 측면: 오수의 수집 및 기준에 부합하는 방식으로의 배출을 위해 사용되는 지상관과 지하관은 무엇인가?오수를 처리하는 박테리아의 저온 저항력?대기 배출, 일산화질소와 이산화질소, 겨울 난방을 위한 석탄의 청정 연소 기술??
1, 안전, 전기 히팅 사용 가능;다른 면에서는 선택의 폭이 훨씬 넓으니, 상황에 맞게 적절히 선택하면 됩니다. 온수, 증기, 전기 히팅 등을 사용할 수 있습니다
설계 시 지중 매설, 정지 시 배수, 신뢰성 있는 전기 히팅, 열유 히팅을 고려했습니다.
동토층이 지하에 있는 것을 고려하여, 사용되는 파이프라인 장비는 배수 시스템이나 자가 순환 기능을 충분히 갖추어야 합니다;보온은 전반적으로 고려해야 하며, 특히 맹장을 주의해야 합니다;연료는 가능한 한 천연가스를 고려합니다
소방 배관의 물을 모두 빼고, 안구세척기는 계속 물이 흐르도록 해야 합니다. 물줄기가 막히는 곳이 있으면 그곳도 계속 물이 흐르도록 해야 합니다. 디올레인의 결정점은 약 20도이므로, 증기를 이용한 가열 방식을 고려해야 합니다.실외 순환수 장비의 상류 회수 바이패스가 열림
첫째: 우선 전체 파이프라인에 단열 처리를 해야 하며, 그 다음 물의 온도를 확인해야 합니다. 외부 온도에 가까운지, 아니면 가열된 온도인지를 살펴봐야 합니다. 만약 실내 온도라면 소방용 파이프라인의 단열층 안에 전기 히팅 테이프를 추가해야 합니다. 한편, 안구 세척기의 경우는 일반적으로 전기 히팅 방식을 사용하거나, 폭발 방지 기능이 있는 전기 히팅 안구 세척기가 사용됩니다.수온이 10도보다 높으면 단열층만 추가하면 되며, 눈세척기는 냉동 방지형으로 사용합니다.
안전 측면: 소방수는 일반적으로 지면의 동결 방지층 아래에 있으므로 겨울철에는 특별히 고려할 필요가 없습니다. 소방호스로는 자동 배출식 소방호스가 사용되며, 겨울철에 밸브를 닫으면 저장된 물이 자동으로 배출됩니다.안구 세척기를 설치할 때는 메인 밸브를 주 배관의 뿌리 부분에 연결하면, 물을 자동으로 배출하지 않아도 동결을 방지할 수 있습니다. 공정 측면에서는: 각 단계에서 사용되는 물과 증기에 대해, 한편으로는 주 순환 시스템의 근처에 밸브를 설치하여 필요할 때마다 사용할 수 있도록 하는 방안을 고려해야 하며, 다른 한편으로는 가열 장치를 추가하거나 여러 라인이 하나의 가열선을 공유하는 방안도 고려해야 합니다.전기 히팅을 추가하는 것도 고려할 수 있지만, 비용이 비쌉니다. 환경 보호 측면: 오수 처리는 여전히 파이프 라인을 이용하는 것이 좋으며, 유지보수 비용도 저렴합니다. 박테리아 문제도 없고, 수온만 잘 유지하면 아무 문제가 없습니다.환경 기준을 충족하는 배출을 위해서는 먼지 제거 및 탈황·탈질 설비를 고려해야 합니다.
소화전은 소화밸브실 형태를 취할 수 있으며, 공정 파이프라인에는 단열 및 전기 히팅을 적용할 수 있다.
일、안전 측면: 1、소방용 물을 공급하는 소화전이나 소방포의 제어 밸브들은 일반적으로 동토층 아래에 위치합니다. 제어 밸브 뒤에는 자동 배수 밸브가 설치되어야 하며, 배수 밸브 주변에는 자갈을 깔아서 배출된 물이 빠르게 스며들어 가도록 해야 합니다. 이렇게 하면 물이 고이는 것을 방지할 수 있습니다; 2. 지상의 소방 배관에는 경계 밸브가 설치되어야 하며, 밸브 뒤에는 오수 배출 밸브와 밸브실이 있어야 한다. 겨울철에는 경계 밸브를 닫고 오수 배출 밸브를 열어 배관 내의 고인 물을 배출해야 한다. 3. 현장의 실외 안구세척기는 겨울에는 사용을 중단합니다. 그 대신, 다른 실내에 있는 장비들을 사용할 수 있습니다. 아니면 전기 히팅을 추가하는 방법도 있죠. 어떤 경우든, 열이 닿지 않는 곳이 전혀 없도록 해야 합니다 二、공정 측면: 간헐적으로 사용되는 물원에 스팀 가열 또는 전기 가열을 추가하는 것이 권장됨;순환수로 동결 방지 배관 증가;응축액;증기는 끝부분에 소수기를 추가함;산업용 수관 라인에 증기 보온 처리 추가;탈염수는 계속 흐르도록 하거나 가열을 늘립니다. 삼, 환경 보호 측면: 오수의 수용 및 기준에 부합하는 방식으로의 배출을 위한 파이프라인: 증기를 이용한 가열 방식을 도입하고, 지하 파이프라인을 설치할 경우 빙토층 아래에 설치하는 것이 바람직합니다.