두 대의 장비가 485를 통해 하나의 계측기의 수치를 읽을 수 있나요?

2016-12-22View Original

Thread Content

현재 온도, 압력, 유량, 누적 유량이라는 네 가지 변수를 표시하고 출력하는 증기 계량 2차 계측기가 있으며, 출력 신호 유형은 RS485입니다. A공장과 B공장 모두 이 데이터가 필요합니다.A공장은 485 신호를 485-to-TCP 모듈을 통해 네트워크 신호로 변환한 뒤, 광전 변환기를 통해 광 신호로 변환할 것을 요구합니다.광케이블을 통해 A공장으로 전송되어, A공장 DCS의 TCP 통신 모듈에 연결됩니다. B공장 DCS에는 485 통신 모듈이 있습니다.통신 케이블도 길지 않다. B공장의 485 통신선을 계측기의 485 통신 인터페이스에 병렬로 연결할 수 있나요?두 대의 호스트가 하나의 슬레이브를 읽을 수 있나요?
Reply #22016-12-22
Modbus SLAVE는 하나의 Master만 연결할 수 있지만, Modbus TCP 슬레이브는 동시에 4개의 Modbus TCP Master와 통신할 수 있습니다. 이미 현장에서 MODBUS TCP로 전환했으니, B공장에 modbus TCP를 modbus로 변환하는 모듈을 추가하면 됩니다.
Reply #32016-12-22
당신의 2차 계측기는 485 출력이 한 세트뿐인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.