공판 유량계의 선정과 공정 조건의 제공

2016-11-03View Original

Thread Content

여러 해우님들께 여쭤보고 싶습니다. 실제 운용 과정에서는 일반적으로 설계값과 약간의 차이가 생기는데, 현장에 있는 유량계를 그대로 사용할 경우 설계상의 유량 편차는 어느 범위까지 허용되나요? 오늘 상사분 말씀으로는 70%~105% 사이라고 하던데, 이에 관한 규정이 어떤 문서나 규격에 명시되어 있나요? 알려주시면 감사하겠습니다.
Reply #22016-11-03
흐름량 편차 허용 범위란 무엇인가요? 흐름계에는 이런 개념이 없는 것 같은데, 정상적인 흐름량은 전체 스케일의 60~80% 사이여야 하며, 공정에서의 최소 흐름량과 최대 흐름량은 10%~90% 사이여야 합니다.
Reply #32016-11-04
정상적인 트래픽이 계기의 측정 범위 안에 있다는 말이죠?《HG_T20507-2014 자동화 계측기 설계 선정 규격》에 규정되어 있습니다.
Reply #42016-11-10
당신이 말씀하신 것에 대해선, 저도 관련 규격을 살펴본 적이 있습니다. 바로 아래에서 언급된 HGT 20507에는 차압 유량의 정상적인 사용 범위가 명시되어 있죠. 하지만 상사께서는 공정에서 제공되는 조건을 기준으로 해야 한다고 하셨습니다. 그런 내용은 어떤 계측기 규격서에서도 찾아볼 수 없었습니다.
Reply #52016-11-10
일반적인 공판 유량계의 경우 30% 미만에서는 신뢰도가 그다지 높지 않습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.