먼저 선배님들께 인사를 드립니다~ 현재 문제가 있는데, 1.0Mpa의 증기를 사용하는 DN350 크기의 파이프라인입니다. 가동 시에는 50톤 이상의 유량이 발생하지만, 평소에는 10톤 이하입니다. 계측 정확도는 1.0등급이 요구됩니다. 현재 사용 중인 일체형 오리피스 유량계는 한계치를 초과했는데, 왜 그런지 잘 모르겠습니다. 실제로는 약 5~6톤 정도의 유량인데, DCS 화면에는 53톤이나 50톤대로 표시됩니다. 그래서 운영자들은 DCS에 표시된 수치를 9.5로 나누어 그 결과값을 참고치로 사용하고 있습니다. 이 유량계를 교체해야 하는데, 우선 저도 이 오버스코어 문제를 잘 이해하지 못하고 있어서 어떻게 시작해야 할지 모르겠습니다. 혹시 전문가분들께서 조언을 해주실 수 있나요?
유량계에 문제가 있는 건가요? 조정이 가능할까요?
일단 현장의 유량계가 무엇을 보여주는지 확인해볼까요?
공판 유량계의 압력 전달관을 청소해 보거나, 차압 변환기를 다시 교정해 보세요.혹시 궁금한데, 당신의 압력 전달관은 얼마나 긴가요?당신의 위치는 어디인가요? 아니면 현재 현장의 온도는 몇 도인가요?
1.0Mpa의 증기, DN350 파이프라인으로, 가동/중단 시 50톤 이상, 평소에는 10톤 이하이며, 계량 정확도는 1.0등급이 요구됩니다.당신의 이러한 측정 요구사항에 따르면, 일체형 공판을 선택하는 것은 신중히 고려해볼 필요가 있습니다.모두가 알다시피, 공판 유량계는 모든 유량계 중에서 정밀도가 가장 낮은 편에 속합니다. 증기의 유량을 측정할 때는 그 정밀도가 1.0등급에도 미치지 못합니다.가동/정지 시 50톤+의 비율을 고려할 때, 명백히 홀판으로는 충족시킬 수 없습니다.실제 유량이 5~6톤인 경우는 기본적으로 공판 측정의 극한 하한에 해당하며, 측정이 가능한지는 의문부호가 붙습니다. 설령 측정이 가능하다 해도 데이터는 신뢰할 수 없습니다.글쓴이가 말한 이 문제의 가장 큰 가능성은 유량계 측정 시스템에 문제가 생긴 것입니다.먼저 정압실과 부압실, 그리고 파이프라인을 점검해야 합니다. 이 부분에서 문제가 발생하기 가장 쉬우며, 특히 보일러를 한동안 멈춘 뒤 다시 가동할 때 파이프라인에 이물질이 쌓여 유체의 흐름이 막히면서 정압실과 부압실이 0점 상태를 유지할 수 없게 됩니다.공판을 이용해 증기 유량을 측정하는 시스템의 경우, 정기적으로 오염물을 제거하고 동적 영점을 점검하여 문제가 발생하면 즉시 해결하는 것이 가장 좋습니다.
현장에서 계기에 표시된 데이터를 확인해 보세요. 그것이 차압인지 유량인지 알아보고, 시스템의 수치와 일치하는지 계산해 보세요. 또한 차압과 유량의 측정 범위가 올바른지도 확인해 주세요
측정 범위가 일치하는지, 제로점이 0으로 돌아오는지
모든 분들께 감사드립니다. 나중에 알게 된 사실인데, 10년 전의 설계 오류로 인해 측정 범위에 오차가 생긴 것이었습니다