2016-12-24View Original

Thread Content

요크 냉동기 제어판에 저 블로우아웃 압력이 표시되는데, 어떻게 해결하나요?
Reply #22016-12-24
저희에게도 원심식 요크 냉동기가 있는데, 마찬가지로 수치가 낮게 표시됩니다.하지만 우리는 아직 나오지 않았으며, 작동에는 영향이 없습니다.
Reply #32017-02-18
당신의 이 제어 캐비닛은 정압 방폭 캐비닛입니다!퀸텐의 제어 센터인가요?
Reply #42017-02-26
그래, 이 문제를 어떻게 해결할까?
Reply #52017-03-19
요크 유닛은 일반적으로 미세 양압 방폭 캐비닛을 사용합니다. 이 방폭 캐비닛에는 경보 표시등이 있어서, 예를 들어 캐비닛에 공기를 공급하는 계측용 공기나 공정용 공기의 공급이 부족하거나, 캐비닛 문에서 공기가 새어 나가면 미세 양압 방폭 캐비닛의 압력이 낮아진다는 경보가 울립니다. 이러한 원인을 알고 있다면, 해결 방법도 알 수 있을 것입니다
Reply #62017-04-11
캐비닛 업그레이드 및 리모델링은 저에게 연락해 주세요
Reply #72018-01-16
제어 캐비닛 내의 정압이 충분하지 않습니다. 이 압력은 조절할 수 있습니다!하지만 부팅에는 영향이 없습니다!주로는 캐비닛 내부의 압력을 유지하기 위함입니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.