건설현장 전기 안전 기술 JGJ46-2012의 최고 요약!1. 배전박스와 스위치박스의 사용 및 유지보수에 관한 안전 기술적 요점들
1. 공사 현장에 있는 모든 배전박스와 스위치박스는 반드시 전담 담당자(전문 전기기술자)가 관리해야 합니다. 또한, 모든 배전박스와 스위치박스에는 자물쇠를 설치해야 하며, 그 이름과 용도가 명시되어 있어야 합니다. 아울러, 각 회로별로 구분이 되도록 표시되어야 합니다. 2. 스위치 박스를 조작하는 사람은 스위치식 전기 기기의 올바른 조작 방법을 잘 알고 있어야 합니다. 건설 현장에서 작업이 1시간 이상 중단될 경우, 동력 스위치 박스의 전원을 차단하고 자물쇠로 잠가두어야 합니다. 3. 배전함과 스위치 박스 안에는 어떠한 잡동사니도 넣어서는 안 되며, 다른 임시용 전기 장비도 연결해서는 안 됩니다. 퓨즈를 사용하거나 교체할 때는 규격에 맞게 해야 하며, 구리선 등으로 퓨즈를 대체하는 것은 엄격히 금지됩니다. 4. 모든 배전함과 스위치박스는 매달 전문 전기 기술자에 의해 점검 및 수리되어야 합니다. 전기 기술자는 반드시 절연 보호 장비를 착용하고, 전기용 절연 도구를 사용해야 합니다. 비전기 기술자는 함부로 전기 장비를 연결하거나 공사 현장의 전기 설비를 사용해서는 안 됩니다. 5. 배전박스의 입선과 출선은 외력의 영향을 받아서는 안 되며, 금속의 날카로운 단부나 강한 부식성 물질과의 접촉도 엄격히 금지됩니다. 二、자체 발전기 세트의 안전 기술 요점 1. 대형 교량 건설 현장, 터널 및 프리캐스트 공장에서는 전력망 정전으로 인한 공사 손실과 사고를 방지하기 위해 자체 전원이 필요하다.2. 건설 현장에서 임시로 사용되는 자체 발전기 세트의 전력 공급 및 배전 시스템은 3상 5선식 중성점 직접 접지 방식을 채택해야 하며, 별도로 설치되어 외부 전력선과는 분리되어 있어야 합니다. 또한, 전기적으로 연결되어서는 안 됩니다. 자체 발전기 세트의 전원은 외부 전력선의 전원과 연동되어서는 안 되며, 함께 작동하는 것도 엄격히 금지됩니다. 발전기 세트에는 단락 보호 기능과 과부하 보호 기능이 반드시 장착되어 있어야 합니다. 3. 발전기 제어판에는 교류 전압계, 교류 전류계, 유효동력계, 전력계, 역률계, 주파수계 및 직류 전류계를 설치하는 것이 바람직하다. 4. 발전기 세트의 연도관은 반드시 실외로 뻗어 있어야 합니다.발전기 세트 및 그 제어 배전실 내에는 유류 저장통을 반드시 보관해서는 안 됩니다. 5. 비삼상 5선식 전력 공급 시스템에서는, 전기 장비의 금속 외장에 접지 보호가 이루어져야 하며, 그 접지 저항은 4옴을 초과해서는 안 됩니다. 또한, 동일한 전력 공급 시스템 내에서는 일부는 접지되고 일부는 중성선에 연결되는 것은 허용되지 않습니다. 삼, 전동 기계장비의 안전 기술 요점
1. 탑형 크레인, 혼합 장비, 실외 엘리베이터, 슬라이딩 템플릿, 자재 운반기 등에는 낙뢰 방지 장치가 필요합니다. 이러한 장비들은 보호 접지를 철저히 해야 하며, 전동 기계의 금속 외관에도 반드시 신뢰할 수 있는 접지 조치나 임시 접지 장치가 있어야 합니다. 이를 통해 전동 기계의 금속 외관이 과전압을 받는 것을 방지할 수 있으며, 그렇게 되면 전류가 접지선을 통해 땅속으로 흘러 들어가서 인체 감전 사고를 막을 수 있습니다.
2. 전동 기계의 전력 공급 회로는 반드시 관련 규정에 따라 설치되어야 하며, 함부로 연결해서는 안 됩니다. 3. 전동 공사 기계의 부하선은 그 용량에 맞게, 연결부가 없는 다중 동심선 구조의 고무 외피를 가진 소프트 케이블을 사용해야 합니다. 또한, 녹색/노란색 선은 어떤 경우에도 보호 접지선이나 중복 접지선으로만 사용될 수 있습니다. 4. 각 전동 기계의 스위치 박스에는 과부하, 단락, 누전 보호 장치가 설치되어 있어야 하며, 동시에 절연 스위치도 반드시 설치되어야 합니다.사고가 발생했을 때 신속하게 전원을 차단할 수 있도록 하기 위함입니다. 5. 대형 교량용 외부 엘리베이터는 승객과 화물을 모두 운반할 수 있는 여객·화물 겸용 엘리베이터에 속합니다. 따라서 별도의 스위치 박스를 설치해야 하며, 특히 안정적인 한계 제어 기능과 통신 기능이 반드시 필요합니다. 6. 탑형 크레인을 운행할 때는 외부의 고압 전선이나 기타 보호 시설과 안전한 거리를 유지해야 합니다.7. 이동식 전동 기계는 사전에 전원을 끄고, 전원이 켜진 상태에서는 이동시켜서는 안 됩니다. 8. 전동 기계에 고장이 발생하면 정전 상태에서 점검해야 합니다.동시에 “절대 스위치를 켜지 마십시오”와 같은 경고판을 부착하거나, 담당자를 배치하여 누군가 실수로 스위치를 켜는 것을 방지해야 합니다. 9. 전동 기계 조작자는 안전 의식을 강화하고, 기계 장비의 안전한 작동 절차를 철저히 준수해야 합니다.작업할 때에는 작업복, 절연 신발과 같은 개인 안전 보호 장비를 착용해야 하며, 손이나 젖은 천으로 전동 기계 장비를 닦거나 전선에 옷을 걸어두는 행위는 엄격히 금지됩니다. 넷, 전동공구 사용 시의 안전 기술 요점
1. 건설 현장에서 사용되는 전동공구들은 대체로 손으로 들고 사용하는 형태입니다. 예를 들어, 전동 드릴, 충격 드릴, 전동 해머, 네일건, 전동 톱, 절단기, 그라인더, 손으로 들고 사용하는 전동톱 등이 있습니다. 이러한 공구들은 절연 성능과 감전 방지 성능에 따라 3가지 유형으로 나뉩니다. 즉, I등급 공구, II등급 공구, III등급 공구입니다. 2. 일반적인 장소(공기 습도가 75% 미만인 곳)에서는 1등급 또는 2등급의 휴대용 전동공구를 사용할 수 있습니다. 이때, 금속 외장과 PE선이 연결되는 부분은 최소 두 군데 이상이어야 합니다.정격 누설 전류가 15mA 이하이며, 정격 누설 작동 시간이 0.1초 미만인 누설 전류 보호기입니다. 3. 습한 장소나 금속 구조물 위에서 작업할 때는 반드시 II등급의 휴대용 전동공구를 사용하거나, 안전 절연 변압기를 통해 전력을 공급받는 III등급의 휴대용 전동공구를 사용해야 합니다. I등급의 휴대용 전동공구는 절대 사용해서는 안 됩니다.금속 외장의 2등급 휴대용 전동공구를 사용할 때, 나머지 부분의 외장은 PE선과 연결될 수 있으며, 누전 보호 장치를 설치해야 한다. 4. 좁은 공간(보일러 내부, 금속 용기, 지하수도, 파이프 내부 등)에서 작업할 때는 반드시 안전 절연 변압기로 전력을 공급받는 Ⅲ류 휴대용 전동공구를 사용해야 합니다. 5. 휴대용 전동공구에는 전용 전원 스위치와 누전 보호 장치가 장착된 스위치 박스가 반드시 있어야 합니다. 한 개의 스위치로 두 대 이상의 장비를 연결하는 것은 엄격히 금지됩니다. 전원 스위치는 이중 접점 방식을 사용해야 합니다. 휴대용 전동공구를 사용하기 전에는 외관, 손잡이, 전선, 플러그 등이 손상되지 않았는지, 그리고 연결이 올바른지 반드시 확인해야 합니다(상선과 중성선이 잘못 연결되는 것을 방지하기 위함). 6. 휴대용 전동공구의 스위치 박스 내부에는 콘센트를 사용하여 연결해야 하며, 그 플러그와 콘센트는 손상되거나 균열이 없어야 하고, 절연 상태도 양호해야 합니다. 만약 휴대용 전동공구의 외관이나 손잡이에 균열이 생긴 경우에는 즉시 사용을 중단하고 교체해야 합니다. 7. 휴대용 전동공구의 부하선은 기후에 강한 고무 외피를 가진 구리심 연선을 사용해야 하며, 접속부가 있어서는 안 됩니다. 사용하기 전에 반드시 무부하 상태에서 검사를 거쳐, 정상적으로 작동할 경우에만 사용해야 합니다. 8. 작업자는 손에 드는 전동공구를 사용할 때 절연 신발과 절연 장갑을 착용해야 하며, 작업 시에는 공구의 손잡이를 잡아야 하고 케이블을 이용해 끌어서는 안 된다. 9. 장기간 사용되지 않았거나 습기에 노출된 도구는 사용하기 전에 전기 기술자가 절연 저항값이 기준에 부합하는지 측정해야 합니다. 다섯째, 건설 현장의 조명 기기에 관한 안전 기술적 요점들입니다. 1. 일반적인 장소에서는 정격 전압이 220V인 조명기를 사용해야 합니다. 하지만 터널 공사나 고온이 있거나, 전도성 먼지가 많은 곳, 혹은 조명기가 지면으로부터 2.4m 이하의 높이에 있는 곳과 같은 특수한 장소에서는 반드시 안전한 전압을 가진 조명기를 사용해야 합니다. 이러한 장소에서의 전원 전압은 36V를 초과해서는 안 됩니다. 습기가 많고 전기가 흐를 수 있는 장소에서는 조명용 전원 전압이 24V를 초과해서는 안 됩니다. 특히 습도가 매우 높은 곳이나, 전도성이 좋은 바닥, 보일러나 금속 용기, 파이프 내부에서 작업할 때는 조명용 전원 전압이 12V를 초과해서는 안 됩니다. 2. 임시 조명 회로에는 반드시 절연 전선을 사용해야 합니다.임시 조명용 회로에는 반드시 절연된 전선을 사용해야 하며, 실내(1동)의 임시 회로에서는 전선을 지면으로부터 2m 이상 높은 곳에 설치해야 합니다. 야외의 임시 회로의 경우에는 지면으로부터 2.5m 이상 높은 곳에 설치해야 합니다. 단순한 조명용 선으로는 꽃무늬가 있는 전선을 사용할 수 없으며, 일반적으로는 연성 케이블을 사용해야 합니다. 3. 구덩이 내에서 작업을 할 때나, 야간에 작업을 할 때, 또는 작업용 천막, 자재 보관소, 창고, 사무실, 식당, 기숙사와 같이 자연광이 부족한 곳에서는 일반 조명, 국부 조명 또는 혼합 조명을 설치해야 한다.작업장 내에서는 부분 조명만 설치해서는 안 된다. 4. 정전이 발생한 후에도 작업자들이 즉시 현장을 떠나야 하는 특수한 공사들, 예를 들어 야간에 이루어지는 고소 작업이나 터널 공사 등의 경우에는, 독립적인 전원으로 작동하는 비상 조명을 반드시 설치해야 합니다.5. 야간에 항공기 및 기타 비행체의 안전한 비행을 방해할 수 있는 주탑이나 높은 크기의 기계 장비나 시설들, 예를 들어 탑형 크레인이나 외부용 엘리베이터와 같은 것들의 꼭대기에는 눈에 잘 띄는 빨간색 경고 조명을 설치해야 한다.6. 습도가 정상적인(≤75%) 일반적인 장소에서는 일반적인 개방형 조명기구를 사용할 수 있습니다.7. 습도가 높거나 매우 높은 곳(상대 습도 > 75%)은 감전 위험이 있는 곳이므로, 밀폐형 방수 조명기구나 방수 전구가 장착된 개방형 조명기구를 사용해야 합니다.8. 먼지가 많이 있지만 폭발이나 화재의 위험이 없는 장소는 일반적인 감전 위험이 있는 장소에 해당하므로, 먼지가 조명기구의 안정적인 점등을 방해하지 않도록 방진형 조명기구를 사용해야 합니다.9. 폭발 및 화재의 위험이 있는 장소는 감전의 위험이 있는 장소이기도 하므로, 위험도에 따라 방폭형 조명기구를 사용해야 합니다.10. 진동이 심한 곳에서는 반드시 진동 방지형 조명기구를 사용해야 합니다.11. 산·알칼리와 같은 강한 부식성 물질이 있는 곳에서는 반드시 산·알칼리에 강한 형태의 조명기구를 사용해야 합니다.12. 일반적으로 220V용 조명기구의 경우, 실외에서는 높이가 3m 이상이어야 하며, 실내에서는 2.4m 이상이어야 합니다. 아이오딘텅스텐등 및 기타 금속할라이드등의 경우에는 설치 높이가 3m 이상이 바람직합니다.13. 모든 조명기구는 조명 스위치 박스를 통해 전력을 공급받고 제어되어야 하며, 완전한 전원 차단 기능과 과부하 및 단락 보호 기능, 그리고 누전 보호 기능을 갖춘 장치가 반드시 설치되어야 합니다. 가로등의 경우에는 각 조명기구마다 별도의 퓨즈가 설치되어야 합니다. 또한, 조명기구의 상선 스위치는 반드시 스위치를 통해 제어되어야 하며, 직접 조명기구에 연결되어서는 안 됩니다.14. 스위치 박스로 들어가는 전원선은 절대 플러그로 연결해서는 안 됩니다.15. 임시 공사용 조명기구는 줄로 조절하는 스위치를 사용하는 것이 바람직하며, 설치 높이는 지면에서 2~3m 정도가 적당합니다. 근로자 숙소 구역에는 침대 옆에 스위치를 설치하는 것을 금지합니다. 6. 시공 현장의 안전한 전력 사용에 관한 기술 자료의 8가지 주요 요점 1. 시공 현장의 전력 사용 계획에 관한 모든 자료. 2. 시공 현장의 전력 사용 계획 관련 자료를 수정합니다.3. 전기 기술 교부 자료.4. 시공현장 전력 공사 검사 및 점검표.5. 전기 장비 시험·검사 증빙서 및 조정 기록.6. 접지 저항, 절연 저항, 누전 보호기의 누전 작동 파라미터 측정 기록표.7. 정기 점검(재점검) 표.8. 전기 기술자의 설치, 점검, 수리, 철거 작업 기록. 7. 감전 사고의 원인 분석
(1) 전기 안전에 대한 지식이 부족하고, 자기 보호 의식이 약함.
(2) 안전한 작업 절차를 준수하지 않음.
(3) ‘TN-S’ 접지 보호 시스템을 사용하지 않음.
(4) 전기 장비의 설치가 적절하지 않음.
(5) 전기 장비에 대한 정기적인 점검 및 유지보수가 이루어지지 않음.
(6) 우발적인 요인들 —— END——

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.