순환수 농축 배율은 일반적으로 몇 배로 조절하나요?전도도는 일반적으로 얼마 이하가 적당한가요?
Reply #22016-12-24
순환수의 농축 비율은 3배 정도로 유지되어야 하며, 최대로는 4배를 넘어서는 안 됩니다.전도도는 일반적으로 1000μS/cm를 넘지 않습니다
Reply #32016-12-26
농축 배율은 보충되는 물의 수질과 운전 조건에 따라 결정되며, 너무 높아서도 안 되고 너무 낮아서도 안 됩니다. 전기전도도는 농축 배율에 따라 결정할 수 있습니다
Reply #42016-12-26
우선 전도도의 높고 낮음은 농축 배수에 의해 영향을 받으며, 농축 배수는 보충수 공급 및 장비의 요구 사항에 따라 결정됩니다. 농축 배수가 너무 높으면 수처리 비용이 상응하여 증가하며, 폐수 처리 비용이나 보충수 공급 비용 등도 고려해야 하므로 종합적으로 판단해야 합니다.
Reply #52016-12-30
3.4배 정도입니다.물의 염분 농도가 높은가요?
Reply #62017-01-03
농축배율은 보충되는 물의 수질과 부식억제 및 스케일 방지제의 사용 수준에 따라 결정됩니다. 물 절약과 경제적인 운영을 위해서는 농축배율이 최소 3 이상이어야 합니다. 약제의 효과가 충분하다면 4~5 정도가 가장 경제적입니다. 그보다 더 높은 배율이 되면 수질을 안정적으로 유지하는 데 많은 노력이 필요하며, 경제적인 측면에서는 큰 차이가 없습니다.,
Reply #72017-01-03
농축 배율은 보충수의 수질과 부식방지 및 스케일억제제의 관리 수준에 따라 달라집니다. 물 절약 및 경제적인 운영을 위해서는 농축 배율이 최소 3 이상이어야 하며, 처리제의 성능이 허용한다면 4~5 정도가 가장 경제적입니다. 4배 이상으로 농축하면 물 절약 효과는 그다지 두드러지지 않지만, 운영 압력은 증가합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.