HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

1.0MPa 증기 배관망의 증기가 직접 대기로 방출될 때의 유속은 어떻게 계산하나요?

2016-12-25View Original

Thread Content

1.0MPa 증기 배관망의 증기가 직접 대기로 방출될 때의 유속은 어떻게 계산하나요?감사합니다
Reply #22016-12-25
증기가 필요한 유량과 관경이 필요하겠죠
Reply #32016-12-25
고려해야 할 요소가 꽤 많으므로, 안전밸브의 배출량을 계산하는 공식을 참고하는 것이 좀 더 간단할 것입니다
Reply #42016-12-25
이 게시물은 마지막으로 goldliyang에 의해 2016-12-27 20:01에 수정되었습니다. 증기의 질량 유량을 증기의 밀도로 나누거나, 증기의 비체적(압력과 온도에 따라 표에서 확인)을 곱함으로써 증기의 부피 유량을 계산할 수 있습니다. 그 다음, 이 값을 배출관의 단면적으로 나누면 증기의 배출 속도를 구할 수 있습니다.그냥 버리는 건 아깝다. 재활용해야 해-
Reply #52016-12-25
배출량과 관경이 알려져 있나요?
Reply #62016-12-25
일반적으로 간단한 계산 방법에는 어떤 것들이 있나요?
Reply #72016-12-27
배출량과 관경만 알면 되겠네요
Reply #82016-12-27
주로 증기 파이프라인을 청소하거나 가마를 소성할 때 가마 내부를 통과하는 증기의 양을 계산하기 위한 것인데, 어떻게 계산하는지 알고 싶습니다
Reply #92017-01-06
베르누이 방정식을 이용하면 계산할 수 있습니다
Reply #102017-01-07
이 게시글은 마지막으로 fanbutao가 2017-1-7 10:33에 1.0MPa의 증기를 대기 중으로 방출했으며, 이때 유체는 이미 임계 상태에 도달하여 유속은 음속이었습니다.간단히 말해, 하류의 압력이 상류 압력의 55% 미만이 되면 임계 흐름에 도달합니다. 이 경우, 파이프 출구에서 압력이 급격히 변합니다.변이 전의 압력은 임계압력이며(계산 방법은 유체역학을 참조), 그 뒤는 대기압입니다. 축소관과 확장관을 거치지 않으면, 기체는 음속에 도달할 수 있을 뿐이며, 기체의 압력도 임계압력까지만 낮아질 수 있다. 이렇게 말할 수도 있습니다. 가스가 임계 흐름에 도달하면, 부피 유량은 상류의 유체 특성(온도, 압력)과만 관련이 있으며, 하류의 상태와는 무관합니다.공학상 가장 전형적인 예가 바로 안전밸브입니다. 글쓴이의 질문에 대해, 1.0MPa의 증기 시스템과 대기 사이에 다단계 감압 과정이 없다면, 3층에서 말한 것처럼 안전밸브의 계산값을 참고하면 됩니다.1.0MPa에서의 증기 음속을 직접 계산하면, 유량을 구할 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.