Thread Content
준이 발전소에서 인명 피해가 발생한 사고 경위: 2001년 5월 9일 0시 20분, 준이 발전소의 8번 보일러에 있는 슬래그 제거 장비가 작동 중에 체인이 끊어지는 고장이 발생하여 가동이 중단되고 긴급 수리가 진행되었습니다. 0시 35분경, 보일러 관리자는 8번 보일러의 슬래그 제거 장비의 A측 밀폐판들을 모두 닫았으나, 기계적인 문제로 인해 B측의 한 개의 밀폐판은 닫히지 않았습니다. 이 사실을 당직자에게 보고한 후, 수리 인력이 현장에 도착하기를 기다렸습니다;4시 30분경, 점검 요원들이 슬래그 퍼낸 기계의 체인을 수리한 뒤 시험 가동을 요청했습니다.오전 5시 40분경, 시험 가동에 성공했지만 먼지를 제거할 수 없었습니다. 점검 결과, 체인이 A측의 각도 부분에서 풀려나간 것으로 판단되어, 체인을 다시 연결하고 슬래그 제거기 내의 물을 빼내야 했습니다.가동 책임자는 역전을 승인하지 않고, 단지 운영 요원들에게 고압수로 압축 체인 가이드 휠을 세척하라고 지시했습니다.물을 흘려보내기 전에 보일러 관리자에게 연료를 주입해 불꽃이 안정적으로 타오르도록 했습니다. 체인 가이드 휠을 세척한 후, 점검 작업원이 체인을 다시 제자리에 놓으려 했지만 성공하지 못했습니다. 그래서 체인을 잘라서 다시 제자리에 놓는 방법을 사용하기로 했습니다.오전 6시 40분경, 용광로 내부에서 갑자기 큰 덩어리의 숯찌꺼기가 무너져 내렸습니다. 이로 인해 폐쇄문의 접합 부분에 틈이 생겼고, 그 틈으로 붉은색 재가 쏟아져 나왔습니다. 이로 인해 숯을 건져내는 기계 옆 플랫폼에서 수리 작업을 준비하던 4명이 화상을 입었습니다. 부상당한 4명 중 3명은 병원에서 치료를 받다가 사망했으며, 1명은 중상을 입었습니다.
사고 원인 분석: 1. 안전 규정 미준수.슬래그 회수기 고장 처리 시, 관련 규정에 따라 운영 요원은 연료를 투입하여 연소를 안정시키고, 음압을 유지하며, 차단문 및 밀폐 판을 닫는 등의 조치를 취해야 합니다. 2. 효과적인 비상 대응 조치를 취하지 않았다.업무 책임자는 기술 및 업무 능력이 부족하여 결함을 판단하고 처리하는 능력이 약했으며, 위험한 작업 환경과 그로 인해 발생할 수 있는 위험성에 대해 제대로 인식하지 못했습니다. 따라서 급작스러운 사고를 방지하기 위한 효과적인 비상 대응 조치도 취하지 않았습니다.위는 이번 신체 상해를 초래한 주요 원인입니다.
사고 요약: 시공 책임자는 현장에 도착한 후 장비의 결함을 정확하게 파악하지 못했으며, 기술적 역량이 부족했습니다. 또한 작업 시간도 5시간이나 길었습니다.점검 과정에서 밀봉수 탱크의 물을 배출해야 한다는 요청이 있었을 때, 허가자는 규정에 따라 “짧은 시간 내에 처리할 수 없는 경우에는 그라우트를 배출해야 한다”는 사항을 준수하지 않았으며, 추가적인 안전 조치도 취하지 않은 채 작업을 승인했습니다. 또한 작업 허가 과정에서도 어떠한 안전 조치도 취해지지 않았습니다. 1. 각급 인원에 대해 정기적으로 안전 기술 교육을 실시하여 안전 기술 보호 수준을 향상시킨다. 2. 근로자들의 자기보호 의식을 강화하는 교육을 실시하고, 위험이 큰 상황에서는 비상 대응 조치를 마련해야 한다;실제 경험이 있는 베테랑 노동자들과 동지들이 경험을 공유해 주어, 젊은 직원들의 경험과 지식을 높여주시기 바랍니다. 3. 직원들에게 정기적으로 안전에 대한 교육을 실시하여, 그들의 안전 의식을 강화해야 합니다. “세 가지 해를 끼치지 않는다”는 원칙과 “안전을 잊지 말고, 생명을 소중히 여긴다”는 태도를 가져야 합니다.반*관성 위반 행위를 꾸준히 반대한다. 4. 모든 직원들은 자신의 안전을 소중히 여겨야 하며, 자신이 맡은 안전 업무를 성실히 수행해야 합니다. 또한, 각종 작업에 필요한 안전 조치와 요구사항을 잘 숙지하고, 모든 규정과 제도를 철저히 준수해야 합니다.
2001년 5월 9일 0시 20분, 준이 발전소의 8번 보일러 슬래그 제거 장치가 가동 중에 체인이 끊어지는 고장이 발생하여 가동이 중단되고 긴급 수리가 진행되었습니다. 0시 35분경, 보일러 관리자는 8번 보일러의 슬래그 제거 장치의 A측 밀폐판들을 모두 닫았습니다. 하지만 B측에서는 기계적인 문제로 인해 한 개의 밀폐판이 닫히지 않았으며, 이 사실을 당직자에게 보고하여 수리 작업을 위한 인력이 현장에 도착하기를 기다렸습니다;4시 30분경, 점검 요원들이 슬래그 퍼거의 체인을 수리했습니다