증기 파이프라인의 경제적인 단열층 두께를 계산하는 과정에서 문제가 있는 부분은 어디인가요?

2016-12-27View Original

Thread Content

gb50264-1997 산업 설비 및 파이프라인 단열 공학 설계 규범의 4.3.2.1절에 명시된 계산 공식을 이용하여 증기 파이프라인의 경제적인 단열층을 계산한다. 여기서 D0=0.159m, Pe=45위안/GJ(증기 1톤당 130위안), λ=0.04(록웜 기준), τ=6000h(기호를 찾을 수 없음), T0=160℃(보일러 평균 온도), TA=15℃(연평균 온도), PT=500위안/m3, s=0.1233(10년, 0.04의 이자율), 방열 계수 α=11.63(정상수로 계산).위의 데이터를 바탕으로 계산한 단열층의 두께는 14cm 이상입니다. 하지만 일반적으로는 9cm 정도면 충분하다고 합니다. 왜 이렇게 차이가 나는지 잘 모르겠습니다. 제가 무엇을 잘못한 건지 알 수 없어서, 혹시 전문가분들께서 확인해 주시면 감사하겠습니다. 초보자로서 조언을 구합니다
Reply #22017-08-09
단열층의 경제적 두께 계산
프로젝트명: 단열층 두께 계산
계산자:
파이프 이름:
검증자:
날짜:
파라미터 입력:
번호 | 항목 | 기호 | 단위 | 수치 | 비고
1 | 크기 | D0 | mm | 159 |
2 | 매체 온도 | t | ℃ | 160 |
3 | 주변 온도 | ta | ℃ | 15 |
4 | 실외 평균 풍속 | w | m/s | 1 |
5 | 에너지 가격 | Ph | 원/106kJ | 45 |
6 | 단열층의 단위당 비용 | P1 | 원/m³ | 500 |
7 | 연간 이자율 | i | - | 4 |
8 | 이자 계산 기간 | n | 년 | 10 |
9 | 연간 운영 시간 | τ | h | 6000 |
10 | 단열층 재료 | - | - | 암면, 광석면 |
11 | 초기 열전도 계수 | λ0 | W/(m·K) | 0.044 |
12 | λ = λ0 + A(tm – B) | A | -0.00018 |
13 | B | -70 |
14 | 유형 | - | - | 파이프 |
15 | 설치 위치 | - | - | 실외 |
16 | 운영 상태 | - | - | 연중무휴 |
계산 결과:
1 | 단열층 두께 | δ | mm | 190 |
2 | 열전달 계수 | a | W/(m²·K) | 18.61 |
3 | 단열재의 열전도 계수 | λ | W/(m·K) | 0.04715 |
4 | 단열층의 외부 표면 온도 | ts | ℃ | 16.1 |
5 | 열 손실량 | w/m² | 20.6 |
6 | 허용 가능한 최대 열 손실량 | w/m² | 108 |
Reply #32018-06-30
계산표를 한 부 보내주실 수 있나요? 605386754@qq.com
Reply #42018-06-30
같은 부탁인데, 이 표를 한 부 보내주실 수 있나요? 학* 601087456@qq.com입니다. 정말 감사합니다:handshake
Reply #52018-12-21
기본적으로는 관련된 회사 규정이 있을 텐데… 물론, 계산상으로는 14CM 이상이어야 하지만, 실제로는… 단열재의 두께는 고정되어 있어요… (원래 재료 제조업체에서 그렇게 만들어지거든요.) 두께가 확실히 증가해도, 표면에 도달하는 열의 양은 크게 다르지 않아요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.