파이프 브레이스 문제

2016-10-21View Original

Thread Content

현재 DN900 규격의 가스 파이프라인을 다루고 있는데, 위로 향하는 엘보우 아래에 지지대를 설치해야 합니다. 이때 지지대의 설계 기준은 어떤 규격을 따라야 할까요?(HG/T21629-1999 파이프 랙 표준 도면의 엘보 아래에 설치하는 지지대의 파라미터 표에서, 파이프 직경은 최대 DN600까지이며, DN900은 없음)
Reply #22016-10-22
없으면 좀 곤란해집니다. 구조 부서와 상의해봐야 할 것 같습니다. HG/T21629에 명시된 파이프 랙 설계는 꽤 괜찮은데, 허용되는 추력 범위가 정해져 있어서 그 범위 내에서 사용하면 안심할 수 있습니다. 만약 DN900과 같은 큰 직경의 파이프가 없다면, 그 부분의 하중 상황을 구조 부서에 알려서 그들이 설계를 해주도록 해야 할 것 같습니다~
Reply #32016-10-25
이 경우 하중 상황을 구조 전문가에게 전달하여 구조 전문가가 설계를 맡도록 하는 것을 권장합니다! 때로는 비교적 높은 파이프 랙이나 기둥들의 경우, 구조 전문가가 계산할 수 있도록 구조 부서에 조건을 제시하기도 합니다.:)
Reply #42016-10-26
600이면 충분한데, 왜 900인가요?얼마나 높아? 일반적으로 지지대의 하중 크기는 응력 해석 전문가가 계산하여 결정합니다.설치 전공은 조건 하나만 제시합니다.
Reply #52016-10-26
굽은 부분 아래에도 튜브 브라켓을 만들 수 있습니다.아래는 철근 콘크리트로 기둥을 만듭니다.기둥 위에는 미끄러지는 강판이 있습니다.강판에 고정하고 제한하는 것이 모두 매우 편리해요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.