주팬의 과부하 방지 제어는 어떻게 되나요?

2016-12-29View Original

Thread Content

주팬의 과부하 방지 제어는 어떻게 되나요?
Reply #22016-12-29
주팬의 과부하 방지 밸브는 정상적인 가동 시에는 사용되지 않으며, 기계의 시작/정지 시나 주팬이 과부하 상태에 빠졌을 때만 사용됩니다.
Reply #32016-12-30
(1) 팬이 안정된 영역에서 작동하도록 유지합니다.따라서, 배관 시스템에서는 p-Q 특성 곡선에 융기 부분이 없는 송풍기를 선택해야 합니다;팬의 성능 곡선에 혹이 있다면, 팬이 항상 안정된 영역(즉, p-Q 곡선의 하강 구간)에서 작동하도록 해야 합니다. (2) 재순환을 적용합니다.배출된 가스의 일부를 다시 팬의 입구로 유도하여, 팬의 유량이 너무 적어 불안정한 상태에서 작동하지 않도록 합니다. (3) 배기 밸브를 장착합니다.유량이 체이싱의 임계 유량 이하이거나 그에 가까워질 때, 배기 밸브를 열어 일부 가스를 배출시켜 파이프라인의 압력을 낮춤으로써 엔드 진동을 방지합니다.
Reply #42016-12-30
일반적으로 반자동 제어가 사용되며, 체이싱 포인트에 도달하면 수동으로 배기를 조절하여 주팬의 안전한 작동을 보호합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.