Thread Content
Baru-baru ini saya sedang menjalankan projek pengubahsuaian tangki berbentuk kubah berkapasiti 5000 meter padu. Saya mendapati bahawa tekanan reka bentuk untuk kebanyakan tangki kubah tersebut adalah tekanan positif sebanyak 1960 Pa dan tekanan negatif sebanyak 490 Pa. Adakah ada asas tertentu yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai ini? Selain itu, bagaimanakah tekanan ujian positif dan negatif dipilih?
Tekanan reka bentuk untuk tangki penyimpanan pada tekanan normal dinyatakan dalam spesifikasi reka bentuk tangki minyak berbentuk silinder keluli yang terdapat dalam GB50341. Reka bentuk biasanya dilakukan berdasarkan tekanan sebanyak -50 hingga 200 mm kolom air. 1 mm kolom air bersamaan dengan 9.8 Pa; oleh itu, 50 mm kolom air bersamaan dengan -490 Pa, manakala 20 mm kolom air bersamaan dengan 1960 Pa:$
Baik, terima kasih. Saya masih belum menemui peruntukan khususnya. Saya juga ingin bertanya, bagaimanakah nilai tekanan ujian harus ditentukan? Adakah ia perlu diambil sebagai 1 kali ganda daripada 1960, atau 1.1 kali ganda daripada 1960? :D
Cubalah uji kebocoran dengan mengisi air secara langsung, bukan berdasarkan gandaan tekanan yang ditetapkan dalam reka bentuk. Lihat GB50341, peraturan 3.01
Tekanan positif dan negatif yang terhasil akibat reka bentuk ini ditentukan oleh tekanan operasi yang dihasilkan oleh injap pernafasan yang terdapat pada tangki tersebut. Tekanan ujian dan kaedahnya harus mengikut spesifikasi yang terdapat dalam A.5.1, B.6.1, dan B.6.2 dari standard GB/T50341-2014. Ujian penampungan air pula harus dilakukan mengikut keperluan yang terdapat dalam 7.4 dari standard GB50128-2014.
-50~200mm kolom air; secara umumnya, dalam bidang penyimpanan dan pengangkutan, tekanan ini digunakan sebagai asas untuk menentukan tekanan yang sesuai untuk lubang keselamatan pada tangki jenis floating roof. Mengenai standard bumbung pula, syarat ini juga tidak ditemui. Tetapi sebelum ini, kami memang merancangnya berdasarkan tekanan ini. Apa yang perlu ditanya lagi?
Boleh lihat penjelasan peraturan dalam GB50341-2003, Perkara 3 – Peraturan Umum, Jadual 1, Perkara 5