Jarak keselamatan anti-api untuk tangki penyimpanan pada suhu rendah

2016-11-29View Original

Thread Content

Saya kini mempunyai satu tangki etilena pada suhu rendah berkapasiti 30,000 (D1), dan satu tangki etana pada suhu rendah berkapasiti 10,000 (D2). Berapakah jarak pencegahan kebakaran yang perlu dijaga antara kedua-dua tangki ini? Adakah ia 0.5X(D1+D2) atau 0.5D1?
Reply #22016-11-29
Boleh gunakan nilai 0.5X(D1+D2), dan ia tidak boleh kurang daripada 5.0 meter; Atau gunakan 2/3D1 (tangki yang lebih besar), dan panjangnya harus tidak kurang daripada 5.0 meter.
Reply #32016-11-29
Jarak ini dinyatakan dalam peraturan yang mana?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.