【Soalan dan Jawapan, Soalan No. 227】3.12.2016: Apabila alat pengukur aliran diesel digunakan untuk mengukur aliran nafta, adakah nilai yang ditunjukkan lebih besar atau lebih kecil daripada nilai sebenar? Mengapa? Selepas menjawab, rujukan ** akan dipaparkan; markah diberikan sekiranya jawapan mencakupi perkara penting. Terlalu besar. Ini kerana ketumpatan nafta lebih rendah berbanding ketumpatan diesel. Ringkasan soalan dan jawapan untuk tahun 2016 (dikemaskini hingga November): http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html. Permohonan untuk menjadi penaja bagi “Anugerah 10 Ahli Terbaik HaiChuan 2016”: http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (Sumber: Forum HaiChuan Chemical)
Reply #22016-12-03
Terlalu besar, kerana ketumpatan nafta lebih rendah berbanding ketumpatan diesel.
Reply #32016-12-03
Aliran jisim yang diukur adalah lebih rendah daripada nilai sebenar. Aliran isipadu yang diukur adalah lebih tinggi daripada yang sebenar. Ini kerana ketumpatan diesel lebih tinggi berbanding nafta.
Reply #42016-12-03
Aliran jisim yang diukur adalah lebih rendah daripada nilai sebenar. Aliran isipadu yang diukur adalah lebih tinggi daripada yang sebenar. Ini kerana ketumpatan diesel lebih tinggi berbanding nafta.
Reply #52016-12-03
Nilai yang dipaparkan lebih tinggi daripada nilai sebenar. Ini kerana ketumpatan diesel digunakan semasa pengiraan. ’
Reply #62016-12-03
Terlalu besar, kerana ketumpatan nafta lebih rendah berbanding ketumpatan diesel
Reply #72016-12-03
Besar. Ini kerana masih terdapat sejumlah diesel ringan di dalam tangki.
Reply #82016-12-03
Jumlahnya sepatutnya lebih kecil daripada jumlah sebenar, kerana ketumpatan diesel lebih tinggi berbanding ketumpatan nafta.
Reply #92016-12-03
Nilai aliran menjadi lebih kecil, kerana ketumpatan nafta adalah lebih rendah berbanding ketumpatan diesel, serta disebabkan masalah pada parameter tetapan alat pengukur aliran. Tidak tahu sama ada jawapannya betul atau tidak, mari belajar*
Reply #102016-12-03
Terlalu kecil. Kerana ketumpatan nafta adalah rendah.
Reply #112016-12-03
Ketumpatan nafta yang lebih tinggi adalah lebih rendah berbanding ketumpatan diesel
Reply #122016-12-03
Jika alat pengukur aliran jisim, ia sepatutnya tidak berubah
Reply #132016-12-03
Aliran isipadu meningkat kerana kelajuan aliran purata meningkat. Aliran jisim pula tidak pasti, kerana ia juga berkaitan dengan ketumpatan

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.