HCBBS Forum (Bahasa Melayu)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Kerosakan pada penentu kedudukan Siemens, run2

2016-12-10View Original

Thread Content

Saya sudah melihat banyak maklumat dan senarai masalah yang sering berlaku. Kini saya menghadapi masalah dengan penentu kedudukan Siemens ini; ia menunjukkan amaran “noini”. Saya tidak dapat menukar mod antara manual dan automatik. Apabila saya cuba memasuki mod penalaan automatik, prosesnya terhenti pada tahap “run2”. Untuk menyesuaikan nilai titik sifar, saya perlu menetapkannya antara 6 hingga 9 agar ia berfungsi. Namun, untuk skala “up1”, tidak kira bagaimana saya menyetakkannya, nilai tersebut tetap tidak dapat mencapai 90-95. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tolong bantu saya
Reply #22016-12-10
Jika menetapkan secara manual, adakah boleh lompat langkah run2? Saya sudah cuba menetapkan secara manual pada hujung minggu ini
Reply #32016-12-10
Sudut 33 dan 90 telah dicuba, p51 juga telah dipulihkan. Apa lagi cara yang boleh digunakan?
Reply #42016-12-10
Adakah ia injap dua tindakan? Periksa lubang penyempitan lokator tersebut, saluran udara ke silinder
Reply #52016-12-10
Saluran udaranya tiada masalah. Proses pada bahagian pertama berjalan dengan lancar; jadi saluran udaranya pasti baik. Masalahnya ialah seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu masalah semasa menggunakan mod “run2”. Saya sudah mencuba memutar roda berputar tersebut ke kiri dan ke kanan beberapa kali, tetapi nilai yang terhasil masih belum mencapai 90-95. Masih tidak dapat dilalui
Reply #62016-12-10
Adakah injap itu pernah digerakkan? Termasuk sambungan batang injap dan sebagainya
Reply #72016-12-11
Tidak, injapnya berfungsi dengan baik. Udara digunakan untuk mendorong silinder tersebut. Masalahnya ialah penentu kedudukan tiba-tiba tidak berfungsi, lalu berlaku amaran “noini”. Langkah seterusnya terhenti pada tahap up1; ia tidak dapat diteruskan
Reply #82016-12-11
Saya ingin bertanya, untuk proses penalaan automatik pada alat penentu kedudukan Siemens, adakah perlu memasukkan isyarat sebanyak 12mA? Adakah yang dimaksudkan ialah isyarat tersebut, atau adakah kedudukan injap perlu berada pada 50%? Saya telah memberikan isyarat 12mA terus dari DCS atau generator isyarat saya, tetapi injap tersebut tidak bergerak. Adakah ini akan menjejaskan proses operasi saya?
Reply #92016-12-11
Penetapan Siemens tidak memerlukan isyarat 12mA. . Cukup pasangkan bekalan elektrik sahaja.
Reply #102016-12-11
Tunjukkan “noini” bermaksud ia belum diinisialisasi! Butang manual dan automatik tidak berfungsi. Gerakkan injap daripada keadaan tertutup ke keadaan terbuka, dan periksa sama ada penentu kedudukan berada dalam julat 5%-95% Akhirnya, gerakkan injap ke kedudukan sekitar 50; batang maklum balas harus kekal dalam keadaan mendatar. Gunakan alat penentu kedudukan untuk menetapkannya pada angka 50, kemudian lakukan pemeriksaan sendiri!
Reply #112016-12-11
Jika ia terperangkap pada run2, itu bermakna titik sifar dan julatnya belum diset dengan betul sebelum proses inisialisasi
Reply #122016-12-11
Jadi, apa yang perlu dilakukan? Boleh saya tanya?
Reply #132016-12-11
Bukankah saya sudah beritahu cara di tingkat 10?
Reply #142016-12-12
Penentu kedudukan sepatutnya juga mempunyai lubang pelepasan udara; periksa sama ada ada sesuatu yang menyumbatnya

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.