Thread Content
Pada mulanya, parameter reka bentuknya ialah tekanan penuh kipas sebanyak 10KPA hingga 12KPA. Pintu masuk kipas berada pada tekanan atmosfera; terdapat penyerap bunyi di antaranya yang disambungkan ke pintu masuk kipas. Tekanan pada saluran paip di belakang pintu keluar kipas pula ialah 500PA. Di pintu keluar kipas tersebut dipasang alat pengukur tekanan, dan apabila lubang kawalan aliran udara kipas dibuka sepenuhnya, alat pengukur tekanan hanya menunjukkan nilai 3KPA sahaja. Selain itu, motor kipas juga mengalami arus elektrik yang berlebihan. Apakah sebabnya? Terima kasih!
Adakah terdapat alat pengukur aliran pada saluran keluar kipas? Jika tekanan balik pada saluran paip keluaran rendah, maka tekanan keluaran juga tidak akan mencapai tahap yang diinginkan. Selain itu, aliran udara yang keluar melebihi had yang ditetapkan, sehingga menyebabkan tekanan keluaran menjadi rendah. Ini seterusnya menyebabkan motor mengalami arus elektrik yang berlebihan
Saya juga berkata begitu kepada pemiliknya. Namun, pemilik tersebut tidak mahu percaya. Dia berkata walaupun tiada tekanan di bahagian belakang, keluaran udara dari kipas saya tetap perlu mencapai 10kpa… Tidak kira bagaimana saya cuba menjelaskan, ia tidak berguna. Saya hanya boleh meminta mereka untuk mengecilkan nilai keluaran udara tersebut.
Pos ini kali terakhir diubah suai oleh sifangok pada 11-12-2016 pukul 11:10. Saya tidak tahu jenis alat pengukur tekanan yang anda gunakan. Adakah alat pengukur tekanan untuk kipas tersebut dipasang dengan salah? Lagipun, keperluan untuk alat pengukur tekanan bagi aliran udara yang cepat tetapi tekanannya rendah adalah berbeza. Untuk mengukur tekanan penuh kipas, perlu dipasang alat pengukur tekanan di kedua-dua pintu masuk dan keluar. Perbezaan tekanan antara kedua-duanya itulah yang merupakan tekanan penuh. Bagaimanakah mungkin tekanan penuh kipas dapat diketahui hanya dengan mengukur tekanan pada pintu keluar sahaja? Tekanan relatif untuk import biasanya adalah negatif
Pada pintu masuk terdapat peredam bunyi. Anda boleh semak berapakah tekanan yang hilang akibat peredam bunyi tersebut. Katakanlah tekanannya ialah 1 kilopascal. Kemudian, pada saluran keluar, tekanannya berkurangan sebanyak 500 pascal. Oleh itu, anda perlu menambah 1500 pascal pada penunjuk tekanan di pintu keluar. Pada masa ini, tekanannya terlalu rendah, dan aliran cecairnya pula terlalu tinggi. Tidak mengapa jika anda mengecilkan saiz injap tersebut. Semasa membuat pengiraan, anda perlu mengambil kira rintangan yang wujud pada peredam bunyi tersebut
Pemiliknya tidak begitu faham. Jika tiada tekanan di bahagian belakang (seperti hubungan dengan udara luar), maka mustahil untuk ada tekanan pada keluaran kipas tersebut. Anda sepatutnya menjelaskan prinsip operasi kipas tersebut kepada pemilik bangunan.