Bacaan pada alat pengukur aliran jenis vortex street sangat berfluktuasi. Bagaimanakah cara untuk menjadikannya lebih stabil?
Reply #22016-12-18
Pertama, periksa sama ada keadaan operasi stabil atau tidak. Selain itu, tetapkan masa peredaman pada nilai yang lebih tinggi.
Reply #32016-12-18
Alat pengukur aliran jenis vortex street menunjukkan fluktuasi aliran yang ketara. Pertama sekali, perlu mencari masalahnya di bahagian hulu. Jika aliran berada dalam julat normal dan aliran prosesnya stabil, maka masalahnya mungkin terletak pada alat pengukur aliran itu sendiri. Jika fluktuasi aliran proses memang sangat besar, dan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara mendasar, maka boleh dicuba kaedah yang digunakan di tingkat 2, iaitu dengan menetapkan masa penyerapan. Namun, masa penyerapan tersebut tidak seharusnya terlalu lama (perlu dipilih berdasarkan keadaan proses). Jika tidak, ia boleh menyebabkan pelbagai masalah, malah boleh membahayakan keselamatan. Selain itu, jika tiada aliran cecair yang mengalir, dan pengukur aliran menunjukkan bacaan yang tidak stabil, maka perlu memastikan pemasangan alat tersebut dengan betul untuk mengelakkan getaran, serta menyesuaikan tetapan untuk memotong aliran yang rendah.
Reply #42016-12-19
Adakah pemasangannya memenuhi syarat, dan adakah bahagian paip yang lurus di bahagian depan dan belakang cukup panjang? Adakah terdapat getaran?
Reply #52016-12-19
Pemilik soalan perlu jelaskan sepenuhnya keadaan proses di tapak, jika tidak, maklumat yang tidak jelas tidak akan dapat membantu anda. Terutamanya dalam pengukuran aliran, pelbagai faktor dan proses di setiap peringkat boleh menyebabkan pengukuran aliran menjadi tidak terkawal. Oleh itu, semua butiran berkaitan keadaan di tapak perlu dijelaskan dengan jelas.
Reply #62016-12-19
Pos ini kali terakhir diubah suai oleh homkom pada 19-12-2016 pukul 10:37. Disarankan untuk memeriksa sama ada alat pengukur aliran, flange, dan paip tersebut berada pada garis pusat paip. Selain itu, perlu pastikan bahawa terdapat bahagian paip yang lurus di bahagian depan dan belakang, serta lokasi pemasangan memenuhi syarat yang ditetapkan. Periksa juga sama ada tekanan dan kelajuan aliran cecair adalah stabil, atau adakah terdapat sumber getaran jangka pendek di sekitarnya yang menyebabkan getaran mekanikal pada paip.
Reply #72016-12-19
Pertama sekali, periksa sama ada terdapat masalah berkaitan proses pengeluaran, seperti fluktuasi aliran cecair yang berlebihan. Kemudian, pertimbangkan pula sama ada sensor tersebut sudah digunakan untuk jangka masa yang lama sehingga menimbulkan masalah. Sebenarnya, menetapkan masa peredaman hanyalah penyelesaian sementara sahaja, dan tidak begitu berguna
Reply #82016-12-19
Pertama sekali, periksa sama ada terdapat masalah berkaitan proses pengeluaran, seperti fluktuasi aliran cecair yang berlebihan. Kemudian, pertimbangkan pula sama ada sensor tersebut sudah digunakan untuk jangka masa yang lama sehingga menimbulkan masalah. Sebenarnya, menetapkan masa peredaman hanyalah penyelesaian sementara sahaja, dan tidak begitu berguna

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.