HCBBS Forum (Bahasa Melayu)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Perbezaan antara margin ralat perkakasan HFT dan redundansi! Tolonglah, pakar!

2016-12-22View Original

Thread Content

Baru-baru ini saya sedang mempelajari penilaian keselamatan fungsi, termasuk kitaran hayat SIS dan pengiraan pengesahan SIL. Dalamnya terdapat konsep “margin ralat perkakasan HFT”. Mohon para pakar jelaskan secara terperinci perbezaannya dengan konsep redundansi yang biasa kita gunakan di kilang Terima kasih banyak!
Reply #22016-12-22
Pos ini kali terakhir diubah suai oleh Yang Mingyao pada 2016-12-22 21:00. Hai, sila bincangkan sebarang soalan yang anda ada. Rizab kegagalan perkakasan HFT merujuk kepada kemampuan unit fungsi untuk terus melaksanakan fungsi yang diperlukan, walaupun berlaku kegagalan pada komponen tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan margin kegagalan perkakasan N ialah, N+1 kegagalan akan menyebabkan fungsi keselamatan tidak dapat berfungsi. Jadi, ia bertujuan untuk perkakasan terlebih dahulu; ia tiada kaitan dengan kawalan perisian, dan juga tiada kaitan dengan teknik diagnostik. Bagi pengawal logik, pengawal redundan bermakna terdapat margin ralat sebanyak 1. Bagi alat pengukur, unit utamanya biasanya tidak mempunyai ciri redundan. Namun, jika terdapat dua alat pengukur yang serupa dan beroperasi mengikut konfigurasi 1oo2, maka margin ralat perangkat kerasnya boleh dianggarkan sebanyak 1. Inilah sebabnya kebanyakan alat pengukur menggunakan konfigurasi SIF2. Ini kerana skor kegagalan alat pengukur, iaitu SFF, biasanya berada pada sekitar 90%. Namun, pengeluar akan menyatakan bahawa penggunaan dua alat pengukur yang bersifat redundan dapat mencapai tahap SIF3.
Reply #32016-12-23
Apa maksud SIF2? Bukankah sepatutnya SIL2? Kesimpulan anda itu sepatutnya diperoleh dengan membandingkannya dengan jadual kekangan struktur LOGIC SOLVERS dalam IEC61511, bukan?
Reply #42017-01-17
Pos ini kali terakhir diubah suai oleh zxb1990 pada 2017-1-28 22:44. Konsep redundansi merupakan konsep yang agak umum. Secara teorinya, dua atau lebih saluran boleh dianggap sebagai sistem yang mempunyai sifat redundansi. Namun, HFT merujuk kepada sejauh mana sistem tersebut mempunyai tahap toleransi keselamatan tertentu. Sebagai contoh, untuk konfigurasi 1oo1, ia tidak dianggap mempunyai sifat redundansi, jadi HFT=0. Untuk konfigurasi 1oo2, ia mempunyai sifat redundansi, jadi HFT=1. Konfigurasi 2oo2 juga mempunyai sifat redundansi, tetapi HFT masih sama, iaitu 0

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.