HCBBS Forum (Bahasa Melayu)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Mohon bantuan semua, untuk PLC Siemens S400, saluran digitalnya rosak. Bagaimanakah cara untuk mengganti saluran tersebut? Bagaimana cara mengkonfigurasikannya? Apakah perubahan yang perlu dilakukan?

2016-12-25View Original

Thread Content

PLC Siemens S400, versi perisian STEP7 ialah V5.5, manakala versi WINCC pula ialah V7.0. Saluran digitalnya rosak. Bagaimanakah cara untuk menggantikan saluran tersebut? Bagaimanakah cara untuk mengkonfigurasikannya? Adakah program perlu diubah? Apakah perubahan yang perlu dilakukan? Selain itu, jika ada masa, saya juga ingin bertanya bagaimana cara menggantikan saluran analog yang rosak.
Reply #22016-12-26
Tukar konfigurasi perkakasan ke saluran modul yang lebih baik, kemudian gantikan logik rujukan kepada alamat asal dalam logik kawalan sedia ada dengan logik yang merujuk kepada alamat konfigurasi perkakasan yang telah diubah. Selepas itu, laksanakan sahaja.
Reply #32016-12-26
Jika saluran rosak, gantikan kabel saluran tersebut, dan ubah nombor bitnya dalam konfigurasi. Saluran isyarat analog juga sama. Jika beberapa saluran dalam sesebuah modul rosak, gantikan sahaja modul tersebut; konfigurasinya tidak perlu diubah.
Reply #42016-12-26
Cara yang paling mudah ialah menggantikan keseluruhan modul DI tersebut. Dengan cara ini, komponen-komponen lain tidak perlu diubah. Namun, jika hanya perlu mengubah sambungan kabel dan memindahkan isyarat ke saluran yang lain, maka perlu dilihat bahagian mana dalam program sedia ada (termasuk PLC dan WinCC) yang menggunakan titik I tersebut! Kadang-kadang, jika semasa memprogram PLC, nilai I ditetapkan terlebih dahulu ke dalam Db, maka ia akan menjadi lebih mudah untuk membuat perubahan
Reply #52016-12-28
Jika tiada asas mengenai PLC langsung, cara paling mudah ialah menggantikan modul dengan model yang sama. Ubah program tersebut, masuk ke Step7, pilih opsyen “Cross-Reference”. Cari titik “i” yang ingin diubah, kemudian ubah semua bahagian program yang berkaitan dengan titik tersebut mengikut saluran yang telah anda ubah. Akhir sekali, muat turun program tersebut
Reply #62016-12-30
Selepas mengubah saluran, semasa memulakan perjalanan, pastikan elakkan masalah berhenti secara automatik akibat keserasian yang tidak betul. Jika hanya tampilan status sahaja yang berubah, tiada masalah
Reply #72017-01-04
Cara yang mudah dan praktikal ialah dengan mengganti modul tersebut secara langsung. Jika ingin menjimatkan kos, boleh tukar saluran penghantaran, tetapi ia memerlukan kemahiran teknikal tertentu
Reply #82017-01-07
Anda perlu periksa sama ada terdapat slot yang diperuntukkan atau tidak. Jika ada slot yang diperuntukkan, anda boleh menggunakannya. Kemudian, ubah nilai tersebut dalam STEP7, dan muat turun semula

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.