عجله دارم، به شدت نیاز به راهنمایی شما دارم

2016-11-04View Original

Thread Content

دوستان عزیز، در حال حاضر نیاز به شبیه‌سازی یک مدار آبی با طول کلی ≥۲۰۰ متر، قطر DN≥۲۵ میلی‌متر و فشار ۱ تا ۱۰ مگاپاسکال وجود دارد. علاوه بر نصب (پمپ‌های آب، شیرها، مترهای جریان، فشارسنج‌ها، واکومترها)، چه تجهیزات دیگری باید در این مدار نصب شود؟ . لطفاً، این دستگاه‌ها باید چگونه چیده شوند؟ در چنین فشاری باید به چه چیزهایی توجه کرد؟ منتظر پاسخ هستم، متشکرم!
Reply #22016-11-04
طول کل لوله‌کشی ≥ ۲۰۰ متر، DN ≥ ۲۵ میلی‌متر، فشار ۱ تا ۱۰ MPa، در یک مسیر بازگشت. سایر موارد هیچ الزامی ندارد. برای عملکرد صحیح، چه تجهیزاتی باید نصب شوند؟
Reply #32016-11-04
کاربرد این لوله‌کشی شما چیست؟ آیا الزامی برای دمای آب وجود دارد؟
Reply #42016-11-04
حرفت خیلی مبهم است؛ معمولاً برای مسیر لوله‌های خروجی پمپ، کنترل از طریق دریچه‌ها کافی است.
Reply #52016-11-04
اگر می‌خواهی بازی کنی، هر دستگاهی که به ذهنت می‌رسد را امتحان کن
Reply #62016-11-04
نه، چون شرکت ما از من خواست تا یک برنامه آموزشی تهیه کنم و دما را در نظر نگرفتم.
Reply #72016-11-04
فقط نمی‌دانم برای خروجی پمپ چه تجهیزاتی نصب می‌شود؛ آیا معمولاً ترتیب خاصی در در نظر گرفتن آن‌ها وجود دارد؟ پمپاژ شامل شیر تخلیه خواهد بود، سپس شیر کنترل جریان، و بعد چه تجهیزاتی طراحی خواهند شد؟ به عنوان مثال، بهترین مکان برای قرار دادن شمارنده جریان در لوله‌کشی کجاست؟ صبر کنید، به زبان ساده، من خیلی متوجه نمی‌شوم؛ در لوله‌کشی مربوط به راه‌اندازی پمپ، باید چه تجهیزات و دستگاه‌هایی نصب شود؟
Reply #82016-11-04
من هم می‌خواهم، اینطور بازی کنم. اما باید طرحی نوشت. می‌ترسم رئیسم سرزنشم کند. ما برای پرورش آورده شده‌ایم
Reply #92016-11-04
در خروجی پمپ، نیاز به فشارسنج، شیر بازگشت‌زدا، و سیستم تخلیه وجود دارد. پمپ‌های حجمی نیاز به نصب یک شیر ایمنی در لوله ورودی پمپ دارند. پس از افزایش فشار، الزاماتی نیز برای جوشک‌های فلنج وجود دارد.
Reply #102016-11-05
آخرین بار این پست توسط sifangok در تاریخ ۵-۱۱-۲۰۱۶ ساعت ۰۳:۰۸ ویرایش شد. سؤالی که پرسیدید مشکل بزرگی نیست؛ می‌توانید به کتاب «طراحی لوله‌کشی‌های صنعتی» مراجعه کنید. در واقع، هنگام طراحی نیز اغلب نیاز به جستجوی اطلاعات وجود دارد؛ هرچه بیشتر جستجو کنید، بیشتر به خاطر خواهید سپرد. مثلاً، برای لوله‌های استاندارد آمریکایی با قطر DN10 تا 200، می‌توانید قطر خارجی تمام لوله‌ها را به خاطر بسپارید؛ همچنین باید بدانید که برای فلنج‌ها چه پیچ‌هایی مناسب است در مورد جزئیات مربوط به لوله‌کشی، چه چیزهایی باید در نظر گرفت؟ همه‌ی آن‌ها کارهایی هستند که با تمرین مهارت پیدا می‌کنند. در برخی کتاب‌ها به وضوح آمده است که مثلاً برخی پمپ‌ها هنگام کار لرزش زیادی دارند؛ بنابراین در انتخاب دستگاه‌های اندازه‌گیری، باید از دستگاه‌هایی استفاده کرد که دارای سیستم کاهش لرزش باشند. همچنین، دستگاه‌های اندازه‌گیری نباید خیلی نزدیک به خروجی پمپ نصب شوند و باید فاصله‌ای مشخص (ظاهراً ۵ برابر d) بین آن‌ها وجود داشته باشد و در برخی کتاب‌ها توضیحات چندان واضحی داده نشده، اما شما باید بتوانید خودتان استنباط کنید یا از هوش و استعداد خود استفاده کنید؛ مثلاً، با توجه به اینکه یک پمپ در حال کار و یکی در حالت ذخیره است، آیا بهتر نیست دستگاه‌های اندازه‌گیری جریان در پشت نقطه اتصال لوله‌ها نصب شوند؟ دستورالعمل نصب فشارسنج، در واقع چه کاربردی برای اندازه‌گیری فشار لوله دارد؟ چه زمانی فیلتر را جلوی پمپ نصب کنیم؟ چه زمانی در پشت نصب می‌شود؟ اگر از فیلتر نوع Y استفاده شود چه اتفاقی می‌افتد؟ مزایای استفاده از فیلتر سبدی چیست؟ باید از فیلتری با چه دقتی استفاده کرد؟ یا فیلترهای نوع دیگری را انتخاب کنیم؟ چه جنسی برای لوله‌ها مناسب است؟ چه نوعی شمارنده جریان مناسب است؟ علاوه بر رعایت الزامات پایه، بهتر است آن را جلوی شیر تنظیم جریان نصب کنیم یا پشت آن؟ و برای این موارد پاسخ قطعی وجود ندارد؛ لازم است شرایط مختلفی مانند هزینه، کاربردی بودن و نحوه عملکرد را به طور جامع در نظر گرفت. این موضوع را نمی‌توان در چند کلمه توضیح داد؛ مهم این است که بدانید چه چیزی می‌خواهید، مزایا و معایب هر گزینه چیست، و سعی کنید در مرحله طراحی همه چیز را به خوبی در نظر بگیرید. در مورد مسیر دقیق لوله‌کشی، موارد بیشتری باید در نظر گرفته شود و به تجربه عملی نیاز است. چند مثال ساده بزنیم: در یک مورد، ظاهر سطح محل نصب یک شمارنده جریان الکترونیکی مشکلی نداشت، اما به فرسایش شدید محیط محل نصب توجه نشد و اقدامات حفاظتی مناسبی انجام نگردید؛ در نتیجه، خیلی زود خراب شد ; هنگام راه‌اندازی یک پمپ با دبی و ارتفاع فشار بالا، معمولاً لرزش زیادی در لوله‌ها ایجاد می‌شود (چگونه لرزش را کاهش دهیم)؛ علاوه بر این، این پمپ به طور مکرر روشن و خاموش می‌شود، و شیر تنظیم دبی نیز در جایی قرار گرفته که لرزش زیادی دارد. در نتیجه، در کمتر از نیم سال، شیر تنظیم دبی گران‌قیمت از شدت لرزش خراب شد ; از نظر تئوری، امکان ورود کیسه‌های پلاستیکی به لوله‌ها وجود ندارد؛ اما گاهی اوقات چنین اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد که این کیسه‌ها وارد لوله‌ها شده و پره‌های توربین را می‌پیچانند. طراحان باید تمام سناریوهای احتمالی را در نظر بگیرند تا بهترین گزینه‌ای را انتخاب کنند که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کاربردی مناسب باشد. برای یادگیری طراحی لوله‌کشی، باید ابتدا بدانید هر چیز چیست و چرا است؛ در نهایت باید بفهمید بهترین روش انجام کار چیست. این کار نیاز به زمان دارد، اما با تلاش کافی امکان‌پذیر است
Reply #112016-11-05
@سیفانگوک، واقعاً متشکرم که این همه نوشتید. خیلی چیزها را هم فهمیدم... وقتی فرصت پیدا کردم، یاد خواهم گرفت*.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.