اندازهگیری بخار با ترانسدوسر فشار روزمونت ۳۰۵۱ انجام میشود. فشار بخار اندازهگیری میشود، دمای محیط حدود ۱۷۰ است، یک خم تقطیر وجود دارد. قبلاً همواره از آن استفاده میشد، اما پس از قطع برق برای تعمیرات، با راهاندازی مجدد برق، دیگر نشانگر فشار کار نمیکند. از همگی خواهش میشود در تحلیل دلیل آن کمک کنند:
۱. ولتاژ ورودی حدود ۱۸ ولت است که کمی پایین است.
۲. هیچ آسیب ظاهری وجود ندارد و روی صفحه فشاری هیچ خراش مشخصی نیست.
۳.
باید ولتاژ ۱۸ ولت نمایش داده شود؛ ترانسمیتر آسیب ندیده است، لطفاً یکی جدید جایگزین کنید.
آیا ترانسمیتر نمایش نمیدهد، یا همیشه مقدار صفر را نشان میدهد؟
ترانسمیتر ۳۰۵۱ در حالت بدون بار، در محدوده ۱۰.۵ تا ۵۵ ولت DC کار میکند؛ اگر قبل از قطع برق برای تعمیرات، به طور عادی استفاده شده باشد، مشکل احتمالاً از نوع تأمین برق نیست. ۱. بررسی وضعیت باز بودن شیر ریشهای. ۲. بررسی وجود مسدودی در لوله هدایت فشار. ۳. تعویض یک فرستنده و بررسی عملکرد صحیح آن
همیشه صفر نمایش داده میشود یا چیز دیگری؟ بررسی کنید که آیا گروه دریچهها به درستی باز/بسته میشوند یا خیر، آیا پیامهای هشداری نمایش داده میشود یا خیر. همچنین بررسی کنید که آیا کابلهای سنسورها به درستی وصل شدهاند یا خیر؛ اگر هنوز دلیلی پیدا نشد، آن را روی دستگاه تست بررسی کنید
اگر عدد صفر نمایش داده شود، احتمالاً لوله مسدود شده است. اگر نمایش داده نشد، میتوانید بپرسید که آیا دستگاه امکان نمایش فشار را دارد یا خیر.
آیا عنوان جدول اصلاً روشن نمیشود و هیچ چیز نشان داده نمیشود، یا اینکه با تغییر فشار، نمایش داده نمیشود؟ در صورت اول، بررسی کنید که آیا سیستم ارسال از راه دور وجود دارد یا خیر و جریان الکتریکی را اندازهگیری کنید. در صورت دوم، وضعیت برق را بررسی کنید؛ اگر همچنان مشکل پابرجا بود، آن را به کارخانه برگردانید
در واقع، سادهترین روش، روش جایگزینی است؛ کافیست آن را در جای دیگری امتحان کنید تا متوجه شوید
میتوان به ۴۷۵ متصل شد تا فشار و خروجی ترانسمیتر را بررسی کرد
اینکه مقدار نشان داده شده همواره صفر باشد و تفاوتی وجود نداشته باشد، تفاوت بزرگی دارد؛ روشهای مقابله با آن نیز متفاوت است. اگر مقدار همواره صفر باشد، باید کیسه فیلم، لولههای انتقال فشار و وضعیت دریچهها بررسی شوند؛ اما اگر هیچ مقداری نشان داده نشود، باید اتصالات برد الکترونیکی، سیمها و کابلها بررسی شوند، سپس میتوان آن را تعویض کرده و دوباره آزمایش کرد.
ولتاژ نشان داده میشود که پایین است؛ ابتدا این مشکل را برطرف کنید و سپس به بررسی مشکلات دیگر بپردازید. ترانسمیتر را دوباره به میز فشاردهی برگردانید و به منبع تغذیه استاندارد ۲۴ ولت متصل کنید؛ سپس فشار را اعمال کرده و آزمایش کنید تا متوجه شوید که عملکرد آن خوب است یا نه. اگر برد مداری فرستنده دچار اختلال شود، میتوان آن را با یک برد مداری قدیمی و هممدل جایگزین کرد تا تعمیر شود.
بررسی کنید آیا ماژول تبدیل خراب شده است یا نه
نشان میدهد که پس از قطع برق و وصل مجدد، دیگر نشانگر فشار وجود ندارد و همواره در حالت فشار صفر است. لولههای انتقال فشار بررسی شدهاند و مشکلی ندارند؛ همچنین کسی به آنها دست نزده است. خیلی عجیب است
نشان داده میشود که فشار همواره صفر است؛ بخش اندازهگیری فشار مشکلی ندارد
مشکل بخش لولهکشی برطرف شده است؛ عجیب اینجاست که فقط یک بار برق قطع شد و هیچکس دست به کاری نزده بود
فشار همواره صفر نشان داده میشود، مشکل در بخش لولهکشی برطرف شده است، به فشارسنج دست زده نشده، تنها یک بار برق قطع شد، گاز قطع شد و دوباره وصل شد، اما دیگر عددی نشان نمیدهد
مشکل لوله فشارسنجی برطرف شده، گاز به لوله وارد شده، اما مقدار فشار نمایش داده نمیشود
فقط برق قطع و دوباره وصل شد، هیچکس دست به چیزی نزده، ناگهان مقدار فشار نمایش داده نمیشود. میخواهم دلیل آن را تحلیل کنم، متشکرم
مشکل فشار تعیین شده است، حالا در حال یافتن علت مشکل هستیم. متشکرم