Thread Content
در حال حاضر، فشار مخزن در دستگاه اندازهگیری جریان، ۴۰ کیلوپاسکال است و محدوده اندازهگیری دستگاه ثانویه، ۱۰ تن در ساعت است. اکنون مقدار بخار زیاد است و جریان تقریباً بین ۲۲ تا ۲۳ تن در ساعت است؛ بنابراین دستگاه اندازهگیری قادر به اندازهگیری جریان نیست. چه کار باید کرد؟ آیا تنها راه، تعویض صفحه سوراخدار است؟ ؟
باید پارامترهای جدیدی به تولیدکننده ارائه شود؛ تولیدکننده پس از محاسبه، صفحات سوراخدار را دوباره فرآوری میکند...
ببینید آیا صفحه سوراخدار مسدود شده است یا نه؛ اگر مسدود باشد، تفاوت فشار کاهش مییابد و البته جریان نیز کمتر میشود
مرحله اول: ابتدا سیستم تشخیص را بررسی کنید؛ بررسی سیستم شامل بررسی وجود مسدودی یا نشت در اتاقهای فشار مثبت و منفی، بررسی نقطه صفر پویا، و بررسی وجود مشکل در ترانسمیتر فشار است؛ همچنین بهتر است لولههای تخلیه نیز بررسی شوند. اگر مشکلی وجود دارد، به موقع آن را حل کنید. مرحله دوم: اگر کل سیستم تشخیصی پس از بررسی مشکلی نداشته باشد، در آن صورت مشکل از پارامترهای طراحی صفحه سوراخدار است و لازم است دادهها را مجدداً محاسبه کرده و صفحه سوراخدار را تولید نمود. البته، اگر تغییرات بار بخار زیاد باشد و فراتر از محدوده اندازهگیری پلتهای سوراخدار قرار گیرد، توصیه میشود از جریانسنجهایی با دامنه گسترده استفاده شود، مانند جریانسنجهای جرمی با چندپارامتر و القایی یا جریانسنجهای فشاری خطی اسپایساک.
محاسبه را دوباره انجام دهید تا فشار تفاضلی مربوط به عدد ۲۲ مشخص شود؛ سپس نتایج حاصل را با محاسبات قبلی مقایسه کنید، یا آنها را در اختیار تولیدکننده قرار دهید تا مشخص شود آیا پلاتهای سوراخدار همچنان قابل استفاده هستند یا خیر، و آیا ترانسمیترها نیز قابل استفاده هستند یا خیر. اگر قابل استفاده بودند، از آنها استفاده کنید؛ در غیر این صورت، آنها را تعویض کنید
محدوده فرستنده ۴۰ کیلوپاسکال است ; محدوده اندازهگیری دوم ۱۰ تن/ساعت است ; در حال حاضر، میزان بخار تقریباً بین ۲۲ تا ۲۳ تن در ساعت است. لازم است پارامترها را به تولیدکننده داد تا مقدار فشار تفاضلی را دوباره محاسبه کند و در عین حال، اتلاف فشار را نیز محاسبه نماید. بررسی کنید که آیا پلاته سوراخدار قابل استفاده است یا خیر، و آیا فرستنده نیز قابل استفاده است یا خیر. جدول دوم آسان است.
پارامترهای جدید را برای بررسی به تولیدکنندهی صفحات سوراخدار ارائه دهید؛ اگر قابل استفاده باشند، از آنها استفاده کنید و در غیر این صورت، آنها را تعویض نمایید.
محاسبه مجدد برای بررسی اینکه آیا صفحه سوراخدار میتواند همچنان مورد استفاده قرار گیرد یا خیر. ترانسمیتر راحت است، فقط محدوده آن را دوباره تنظیم کنید
متشکرم! یادگیری مشترک*، پیشرفت مشترک!
محاسبات مجدد پلتهای سوراخدار؛ امروزه نرمافزارهای زیادی وجود دارد