2016-12-10View Original

Thread Content

اطلاعات زیادی دیدم، مجموعه‌ای از خرابی‌ها را بررسی کردم؛ حالا با یک لوکاتور سیمنس مواجه شده‌ام که هشدار «noini» نشان می‌دهد و امکان تغییر بین حالت دستی و خودکار وجود ندارد. وقتی وارد حالت تنظیم خودکار می‌شوم، در مرحله «run2» گیر می‌کنم. تنظیم مقدار صفر با دستگاه مربوطه بین ۶ تا ۹ می‌تواند مشکل را برطرف کند، اما در مورد محدوده اندازه‌گیری «up1»، هرچقدر هم که تنظیم کنم، نمی‌توانم مقدار ۹۰ تا ۹۵ را به دست آورم و در همین جا گیر می‌مانم. لطفاً کسانی که تخصص دارند، نگاهی بیندازند
Reply #22016-12-10
اگر تنظیم دستی انجام شود، آیا می‌شود از مرحله run2 صرف‌نظر کرد؟ الان در آخر هفته هم سعی کردم تنظیم دستی را امتحان کنم
Reply #32016-12-10
زوایا ۳۳ و ۹۰ هر دو تغییر داده شدند، p51 نیز بازگردانده شد، راه دیگری هم وجود دارد؟
Reply #42016-12-10
آیا یک دریچه دوکاره است؟ مسیر هوای ورودی به سیلندر را و همچنین سوراخ تنگ‌کننده لوکاتور را بررسی کنید
Reply #52016-12-10
مشکلی در مسیر گاز وجود ندارد، بخش اول کاملاً روان پیش رفت، پس مسیر گاز قطعاً خوب است. فقط مشکل از همان وضعیت run2 است که به من گفتند؛ چرخ‌های زیرین را چندین بار به چپ و راست چرخاندم، اما نتوانستم عدد ۹۰ تا ۹۵ را به دست آورم؛ نمی‌توانم از این مرحله عبور کنم
Reply #62016-12-10
آیا شیر حرکت کرده است یا نه؟ شامل اتصالات میله دریچه و غیره
Reply #72016-12-11
نه، شیر درست است؛ گاز مستقیماً وارد سیلندر می‌شود، فقط پوزیشنر ناگهان کار نمی‌کند و هشدار noini داده می‌شود. مرحله دوم در up1 گیر کرده و نمی‌توان ادامه داد
Reply #82016-12-11
سوال من این است: برای تنظیم خودکار لوکاتورهای سیمنز، نیاز به ورود سیگنال ۱۲ میلی‌آمپر وجود دارد؛ آیا منظور از این سیگنال، ورود یک سیگنال الکتریکی است یا اینکه موقعیت دریچه باید در ۵۰٪ باشد؟ من از DCS یا ژنراتور سیگنال، مستقیماً سیگنال ۱۲ میلی‌آمپر را ارسال می‌کنم، اما دریچه حرکت نمی‌کند. آیا این موضوع بر فرآیند Run2 من تأثیری خواهد داشت؟
Reply #92016-12-11
تنظیم سیمنز نیازی به سیگنال ۱۲ میلی‌آمپر ندارد. . فقط کافی است برق وصل شود.
Reply #102016-12-11
نمایش «noini» به معنای عدم ایجاد پیش‌فرض است! فشار دادن دکمه‌های دستی و خودکار بی‌اثر است؛ دریچه را از حالت بسته به باز تنظیم کنید و بررسی کنید که آیا موقعیت‌یاب در محدوده ۵٪ تا ۹۵٪ قرار دارد یا خیر! در نهایت، شیر را در موقعیت حدود ۵۰ قرار دهید؛ میله بازخورد باید در وضعیت افقی باقی بماند. پوزیشنر را نیز با استفاده از چرخ‌دنده، روی عدد ۵۰ تنظیم کنید؛ سپس بررسی خودکار انجام شود!
Reply #112016-12-11
گیر کردن در run2 یعنی پیش از اولویزه کردن، صفر و محدوده را به درستی تنظیم نکرده‌اید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.