وضعیت خرابی: عنصر اول، صفحه سوراخ‌دار است و فرستنده فشار تفاضلی، دستگاه اندازه‌گیری می‌باشد. هنگام راه‌اندازی سیستم، خروجی ترانسمیتر فشار تفاضلی نه افزایش می‌یابد، بلکه به زیر صفر می‌رود.
Reply #22016-12-12
آیا ورودی‌های مثبت و منفی ترانسمیتر فشار تغییر جهت داده‌اند؟
Reply #32016-12-12
ابتدا اطمینان حاصل کنید که ترانسمیتر دقیق است و سیم‌کشی آن صحیح است; سوئیچ مجموعه سه دریچه درست است. هرگونه قرار دادن مجموعه سه شیر در حالت توقف و رساندن ترانسمیتر به صفر، می‌تواند نشانه‌ای اولیه برای تشخیص عدم وجود مشکل در ترانسمیتر باشد؛ یعنی ممکن است لوله‌ها مسدود شده باشند ; در مقابل، ممکن است مشکل از فرستنده باشد.
Reply #42016-12-12
مشکلی با فرستنده نیست، آن را آزمایش کردم.
Reply #52016-12-12
خرابی‌های رایج و ساده. . . وضعیت فشار مثبت، وضعیت سنسور
Reply #62016-12-12
در این مورد، بهتر است یک دستگاه کنترلی بردارید و ببینید مقدار PV فرستنده چقدر است
Reply #72016-12-12
آیا تازه شروع به کار کرده و اینطور است، یا همیشه اینطور بوده است؟ محیط اندازه‌گیری چیست؟ برای تحلیل، باید پارامترهای فشار و دما ارائه شوند.
Reply #82016-12-13
به اشتباه گذاشته شده؟ اگر اینطور نباشد، پس تفاوت فشار واقعاً وجود دارد و فشار در قسمت پشت بالاتر است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.