نوسانات نمایشگر متر جریان نوع گردابی بسیار زیاد است، چگونه می‌توان آن را پایدار کرد؟
Reply #22016-12-18
ابتدا ببینید که وضعیت کاری پایدار است یا نه، سپس زمان تخلیه را کمی بزرگتر تنظیم کنید.
Reply #32016-12-18
دستگاه اندازه‌گیری جریان نوع «خیابان گردابی»، نوسانات زیادی در جریان را نشان می‌دهد؛ بنابراین ابتدا باید مشکل را در بخش‌های فوقانی جستجو کرد. در محدوده جریان عادی، اگر مشخص شود که جریان در فرآیند ثابت است، پس مشکل احتمالاً مربوط به خود دستگاه اندازه‌گیری جریان است. اگر نوسانات جریان فرآیند از ابتدا زیاد باشد و فرآیند نتواند آن را به طور ریشه‌ای برطرف کند، می‌توان از روش طبقه دوم برای تنظیم زمان تخفیف استفاده کرد؛ اما زمان تخفیف نباید خیلی زیاد باشد (باید بر اساس شرایط فرآیند انتخاب شود)، در غیر این صورت ممکن است مشکلات متعددی پیش آید و حتی ایمنی در خطر بیفتد. علاوه بر این، در صورتی که هیچ مایعی از آن عبور نکند و شاخص جریان دارای نوسانات باشد، لازم است با تغییر روش نصب، لرزش‌ها را از بین ببرند و محدوده جریان کم را به‌طور مناسب تنظیم کنند.
Reply #42016-12-19
آیا نصب مطابق استانداردهاست و بخش‌های مستقیم قبل و بعد کافی هستند؟ آیا لرزش وجود دارد؟
Reply #52016-12-19
صاحب پست باید وضعیت کلی فرآیند در محل را به وضوح توضیح دهد؛ در غیر این صورت، با عبارات مبهم نمی‌توان به او کمک کرد. به‌ویژه در اندازه‌گیری جریان، عوامل و مراحل مختلفی می‌توانند باعث خارج شدن فرآیند اندازه‌گیری از کنترل شوند؛ بنابراین لازم است تمام جزئیات مربوط به محل کار به‌خوبی توضیح داده شود.
Reply #62016-12-19
آخرین بار، این پست توسط homkom در تاریخ ۱۹-۱۲-۲۰۱۶ ساعت ۱۰:۳۷ ویرایش شد. پیشنهاد می‌شود بررسی کنید که آیا سنجش جریان، فلنج‌ها و لوله‌ها در روی خط مرکزی لوله قرار دارند یا خیر؛ همچنین باید مطمئن شد که بخش‌های مستقیم قبل و بعد از لوله وجود داشته باشد و محل نصب نیز مطابق با الزامات باشد. علاوه بر این، باید بررسی کرد که آیا فشار و سرعت جریان محیطی پایدار است یا خیر؛ یا اینکه آیا منبعی در نزدیکی وجود دارد که باعث ارتعاشات مکانیکی در لوله شود.
Reply #72016-12-19
ابتدا دلایل فرآیندی را بررسی کنید؛ آیا نوسانات مایع در محل بیش از حد است یا خیر، سپس در نظر بگیرید که آیا به دلیل استفاده طولانی‌مدت، مشکلی در سنسور پیش آمده است یا خیر. در واقع، تنظیم زمان تخفیف، راه‌حل موقتی است و ریشه‌ای نیست؛ فایده چندانی ندارد
Reply #82016-12-19
ابتدا دلایل فرآیندی را بررسی کنید؛ آیا نوسانات مایع در محل بیش از حد است یا خیر، سپس در نظر بگیرید که آیا به دلیل استفاده طولانی‌مدت، مشکلی در سنسور پیش آمده است یا خیر. در واقع، تنظیم زمان تخفیف، راه‌حل موقتی است و ریشه‌ای نیست؛ فایده چندانی ندارد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.