یکی از آنها DCS مدل M6.5.2 شرکت هولیتاک است و دیگری PLC شرکت AB؛ این دو سیستم، فرآیندهای متفاوتی را کنترل میکنند. اکنون مشتری خواستار انتقال تمام دادههای سیستم AB به سیستم هولیتاک است تا بتوان از طریق آن، فرآیندها را نظارت و کنترل کرد. در حال حاضر یک مجموعه نرمافزار ارتباطی OPC وجود دارد که برای نظارت مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ تعداد نقاط ارتباطی تا ۳۰۰۰ عدد است. همچنین، در زمینه AB، فرآیند کاری نسبتاً پیچیده بوده و کنترل آن دقیق و پیچیده است. از نظر امکانپذیری، آیا میتوان با استفاده از OPC، از سیستم کنترل AB شرکت هانیوال استفاده کرد؟ اگر امکانپذیر باشد، آیا معایبی وجود دارد؟ از همگی متشکرم، برای بحث خوش آمدید! من تازهکار هستم، لطفاً راهنمایی کنید!
DCS مدل M6.5.2 شرکت Hollyland از طریق OPC برای نظارت و کنترل سیستم AB عمل میکند و از نظر اصولی هیچ مشکلی وجود ندارد. اما استفاده از آن برای کنترل مشکلات مختلف، چالشهای زیادی دارد؛ اصول کاری OPC باعث میشود که نتوان از آن به عنوان روشی برای ارتباطات دادهای با سرعت بالا استفاده کرد. بهویژه در مواردی که همانطور که توضیح دادید، فرآیندها پیچیده هستند و نیاز به کنترل دقیق وجود دارد، استفاده صرف از OPC برای ارتباطات مناسب نیست. پیشنهاد میشود برای نظارت بر اکثر دادهها از OPC استفاده کنید (برای نقاطی که در کنترل، اتصالات متقابل و کنترل برنامهای نقشی ندارند و الزامات زمان واقعی پایینی دارند). برای دادههای مهم، میتوان از ماژولهای ارتباطی DP یا Modbus مدل M6.5.2 شرکت HaliTech برای ارتباط مستقیم با PLCهای شرکت AB استفاده کرد. به نظر میرسد شرکت AB ارتباط Modbus را به طور مستقیم پشتیبانی میکند؛ اما برای ارتباط DP نیاز به ماژول واسطهای وجود دارد. با این حال، سرعت ارتباط DP بالاتر از Modbus است؛ بنابراین انتخاب نهایی بستگی به ارزیابی جامع شرایط دارد. نظرات سادهام فوق را، لطفاً راهنمایی کنید.
کنترل امکانپذیر است، نکته کلیدی این است که پس از انجام آن، روش کار با آن متفاوت از روشهای قبلی خواهد بود؛ پنل کنترل AB و همچنین پنل کنترل لیشی، قطعاً متفاوت هستند. به عنوان مثال، برای باز کردن یک شیر، پنلهای لیشی دارای حالتهای «روشن» و «خاموش» هستند. سپس گوشه سمت چپ پایین، جزئیات مانند نقطه و غیره قرار دارد. عملکرد AB کاملاً متفاوت است. اگر فقط قرار است کنترل انجام شود، آنگاه باید دو دکمه اضافه کرد: یکی برای روشن کردن و دیگری برای خاموش کردن. در این صورت، خیلی زشت است. اما اگر بخواهیم رابط کاربری AB را داشته باشیم، به نظر غیرممکن میآید.
نقاط ارتباطات عمومی معمولاً در کنترل مشارکت ندارند، ما برای ارتباط ۶۵۲ با سیمنز از کارت ارتباطی FM020 استفاده میکنیم که دارای تنظیمات ایستگاه فرمانده و ایستگاه زیردست است، اما فقط اطلاعات را خواندنی میکند و ذخیره نمیکند. اگر توانستید این مشکل را حل کنید، میتوانید راهکار خود را ارسال کنید؛ شاید در آینده از آن استفاده شود
تعداد نقاط ارتباطی تا ۳۰۰۰ نقطه است؛ این میزان ارتباطات نسبتاً زیاد است و تأخیر در بهروزرسانی دادهها ممکن است زیاد باشد.
۱. زمان ارتباط افزایش یافته است؛ میتوان آن را اندازهگیری کرد؛ باید ۱ تا ۲ ثانیه بیشتر باشد; ۲. تا به حال ندیدهام که کنترل ارتباطات OPC به این شکل انجام شود؛ این کار نقاط خرابی را افزایش میدهد ;