آیا انتقال سیگنال ۴-۲۰ میلیآمپر در سیستم دو سیمی نباید فعال باشد؟ دوباره گیج شدم!
دستگاههای ارسال سیگنال ۴-۲۰ میلیآمپر باید فعال باشند. هنگام آزمایش دستگاههای اندازهگیری، برخی از دستگاههای استاندارد میتوانند منبع تغذیه ۲۴ ولت DC را برای دستگاههای ۴-۲۰ میلیآمپر فراهم کنند. هنگامی که منبع تغذیه از تجهیزات استاندارد تأمین میشود، ۴-۲۰ میلیآمپر به عنوان سیگنال غیرفعال شناخته میشود ; اگر دستگاه از منبع تغذیه جداگانهای برخوردار باشد و نه از دستگاه استاندارد، آنگاه سیگنال ۴-۲۰ میلیآمپر به عنوان سیگنال فعال شناخته میشود.
در واقع آنقدرها هم پیچیده نیست، مسئله ساده این است که منبع تغذیه آنجاست. این پست پاسخهای مفصلی دارد، http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mobile=yes&mod=viewthread&page=1&tid=1176316
در واقع منظور این است که باید سیگنالهای ۴ تا ۲۰ میلیآمپر-آنسل را دریافت کرد؛ لازم نیست منبع تغذیه ۲۴ ولتی برای محل استفاده فراهم شود، مانند ترانسمیترهای فشار و تفاوت فشار
مقابل سیگنالهای غیرفعال، سیگنالهای فعال قرار دارند؛ مثلاً سیگنال ۴ تا ۲۰ میلیآمپر-دیسی در تجهیزات تحلیلی
توضیح اشتباهات درکی گذشته
دستگاههای اندازهگیری که سیگنال ۴ تا ۲۰ میلیآمپر را ارسال میکنند (مانند ترانسمیترها)، اگر درون خود منبع تغذیه نداشته و نیاز به منبع تغذیه خارجی داشته باشند، به آنها دستگاههای بیپایه گفته میشود.
احتمالاً از نوع تأمین انرژی داخلی است؛ پس از تأمین انرژی از بیرون، خود دستگاه میتواند سیگنالها را تأمین انرژی کند و نیازی به سیمهای اضافی برای تأمین انرژی سیگنالها نیست
سیگنالهای AI دستگاههای سیستم سهسیمی یا چهارسیمی، تنها سیگنالهای بیپایه هستند; ساعتهای دوخطی حتماً نیاز به برق دارند، فقط این دو سیم میتوانند برق لازم را به آنها تأمین کنند؛ همچنین، سیگنال AI باید یک سیگنال فعال باشد.