هنگام تغییر پارامترهایی مانند محدوده فرستنده با استفاده از دستگاه کنترل HART، چرا باید یک مقاومت ۲۵۰ اهم وصل شود؟ اگر به هم وصل نشود، کار نمی‌کند، مگر نه؟
Reply #22016-12-27
نیاز به اتصال مقاومت بستگی به خود دستگاه دارد؛ اگر مقاومت داخلی دستگاه کافی باشد، نیازی به اتصال مقاومت نیست، و اگر کافی نباشد، باید مقاومتی اتصال شود. مقاومت سری برای بهبود توانایی‌های ارتباطات ریاضی و افزایش پتانسیل الکتریکی استفاده می‌شود و کاربردهای گسترده‌ای دارد؛ مانند ارتباطات کابل هم‌محوری و ارتباطات پورت سری. شبکه‌های ارتباطی معمولاً دارای مقاومت پایانی نیز هستند و کارکرد آن‌ها یکسان است.
Reply #32016-12-27
من از آن استفاده کرده‌ام، برای ارتباط نیازی به مقاومت سری نیست
Reply #42016-12-27
یکم یاد می‌گیرم، ممنون:lol
Reply #52016-12-27
نکته کلیدی این است که آیا بار وجود دارد یا خیر؛ در صورت وجود بار می‌توان مستقیماً ارتباط برقرار کرد، اما در صورت عدم وجود بار باید مقاومتی به آن متصل شود
Reply #62016-12-27
اگر باری وجود نداشته باشد، لازم است یک مقاومت ۲۵۰ اهم به صورت سری به آن متصل شود؛ این کار معادل وجود یک بار خواهد بود و منجر به تولید سیگنال ۴-۲۰ میلی‌آمپر خواهد شد
Reply #72016-12-27
آیا به آن مقاومت انتهایی مدار گفته می‌شود؟ باید در مدار منبع تغذیه وجود داشته باشد؛ اگر در مدار منبع تغذیه باشد، نیازی به آن نیست، اما اگر نباشد، ارتباط برقرار نمی‌شود و لازم است به صورت دستی یکی اضافه شود
Reply #82017-01-23
گمراه نکنید. هدف از مقاومت‌های زنجیره‌ای، جلوگیری از «کوتاه شدن» سیگنال گیرنده‌های HART توسط مقاومت‌های پایین مانند مقاومت داخلی منبع تغذیه است.
Reply #92017-01-23
حرف مزخرف! اینکه مقاومت به صورت زنجیره‌ای باشد یا نه، بستگی به مدار دارد!
Reply #102017-01-23
من هرگز سری‌بازی نمی‌کنم، چه اتفاقی افتاده؟ همان‌طور استفاده می‌شود، فقط روش وصل کردن سیم‌ها متفاوت است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.