【سؤال هفتگی ۲۰۰۹۰۶۰۱】 بحث درباره بخش‌های مستقیم قبل و بعد از شمارنده جریان

2009-06-01View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط wwxxss_1 در تاریخ ۲۰۰۹-۷-۲۶ ساعت ۱۱:۰۵ ویرایش شد. طبق الزامات استانداردها، الزامات مربوط به بخش‌های مستقیم قبل و بعد از دستگاه اندازه‌گیری جریان بسیار دقیق است؛ همچنین، زاویه شیب لوله‌های مربوط به اندازه‌گیری فشار نیز دارای الزامات خاصی است. آیا در فرآیند نصب یا تعمیرات، با مواردی روبرو شده‌اید که بخش‌های مستقیم قبل و بعد از دستگاه اندازه‌گیری جریان، مطابق با الزامات استانداردها نبوده‌اند؟ آیا کمبود بخش‌های مستقیم لوله، بر اندازه‌گیری جریان تأثیر می‌گذارد؟
Reply #22009-06-02
برای بخش‌های لوله‌ای مستقیم که به عنوان اجزای کنترلی در فرآیندهای تولید استفاده می‌شوند، الزامات چندان زیادی وجود ندارد؛ اما در مورد دستگاه‌های اندازه‌گیری که برای ارزیابی میزان مصرف انرژی و در تجارت خارجی به کار می‌روند، دقت بسیار بالایی مورد نیاز است. فکر کنم نسخه‌اش ۱.۰ بوده است.
Reply #32009-06-02
دستگاه‌های اندازه‌گیری که نیاز به بخش مستقیم لوله دارند، عمدتاً شامل جریان‌سنج الکترومغناطیسی، جریان‌سنج گردابی، آنوبا و صفحه سوراخ‌دار هستند؛ در اکثر موارد، نیاز به بخش مستقیم لوله، ۵ واحد در قسمت جلو و ۳ واحد در قسمت عقب است. امروزه اکثر مترهای جریان الکترومغناطیسی از میدان الکترومغناطیسی ناهمگن استفاده می‌کنند که الزامات مربوط به تقارن محوری در توزیع سرعت جریان را کاهش می‌دهد؛ بنابراین می‌توان مترهای جریان الکترومغناطیسی را به طور مناسب کاهش داد ; در مقابل، سنج‌های جریان نوع میدان گردابی، آنوبا و صفحات سوراخ‌دار، الزامات نسبتاً سختگیرانه‌ای نسبت به توزیع سرعت جریان سیال دارند؛ در صورت عدم رعایت الزامات مربوط به بخش‌های لوله‌ای مستقیم، اندازه‌گیری امکان‌پذیر نخواهد بود.
Reply #42009-06-02
در واحد ما، کارها با دقت کامل و مطابق استانداردها انجام می‌شود تا بخش‌های مستقیم قبل و بعد سالم باقی بمانند؛ تاکنون هیچ موردی وجود نداشته که به دلیل ناکافی بودن بخش‌های مستقیم، اندازه‌گیری‌ها تحت تأثیر قرار گیرند.
Reply #52009-06-02
در دستگاه ما از شمارنده جریان کوهی استفاده می‌شود؛ در صورتی که شرایط بخش‌های مستقیم لوله برقرار نباشد، دقت این شمارنده کاهش می‌یابد.
Reply #62009-06-02
ما نیز با کمبود بخش مستقیم لوله برای پلات‌های اندازه‌گیری روبرو شده‌ایم، اما پس از بررسی، تصمیم گرفتیم فشار را از قسمت میانی لوله اندازه‌گیری کنیم؛ زیرا در نقاط پیچ لوله، سرعت جریان محیط در بخش‌های بالا و پایین لوله قطعاً یکنواخت نیست، در حالی که در قسمت میانی، سرعت جریان تقریباً یکنواخت است. بنابراین فشار را از قسمت میانی اندازه‌گیری کردیم. اکنون مشخص است که خطا وجود دارد، اما همچنان در محدوده مجاز است.
Reply #72009-06-02
من از شمارنده جریان الکترومغناطیسی استفاده کرده‌ام؛ ما باید به طور دقیق مطابق با الزامات عمل کنیم. فکر می‌کنم اگر الزاماتی وجود داشته باشد، قطعاً تأثیری خواهد داشت~
Reply #82009-06-02
دستگاه‌های بویلری که ما ساخته‌ایم، دارای طراحی فشرده‌ای هستند و اغلب مشکلاتی در رعایت الزامات بخش‌های لوله‌های مستقیم پیش می‌آید.
Reply #92009-06-03
آخرین بار، این پست توسط xu*ang309 در تاریخ ۸-۶-۲۰۰۹ ساعت ۰۹:۱۲ ویرایش شد. الزامات مربوط به بخش‌های مستقیم لوله در سنجک‌های جریان سرعتی بسیار دقیق است؛ معمولاً ده متر قبل و پس از لوله مورد نیاز است. اما اگر شرایط محلی مناسب نباشد، می‌توان در نظر گرفت که یک فیلتر جریان روی لوله نصب شود.
Reply #102009-06-03
این مشکل رایج در نصب، همه‌جا دیده می‌شود. اگرچه مقررات به‌طور واضح تعیین شده‌اند، اما تنبلی کارگران در فرآیند نصب، یا رویکرد «صرفه‌جویی»، یا «سهل‌انگاری» در پروژه‌های بازسازی، اغلب باعث بروز چنین وضعیتی می‌شود. در یک سیستم، تنها در مورد نصب دستگاه اندازه‌گیری جریان روزمونت، متوجه شدم که هشت مورد از آن‌ها از الزامات نصب (۱۵D در قسمت ابتدایی و ۵D در قسمت انتهایی بخش‌های مستقیم) پیروی نکرده‌اند؛ زیرا پایداری جداسازی گرداب‌ها تحت تأثیر سرعت جریان قرار دارد، و بنابراین لازم است بخش‌های مستقیم کافی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، اندازه‌گیری دقیق ممکن نخواهد بود. یک جمله: «جزئیات، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست هستند».
Reply #112009-06-04
می‌توان یک دستگاه تنظیم جریان در بخش فوقانی اضافه کرد تا طول بخش‌های مستقیم قبل و بعد کاهش یابد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.