آخرین بار، این پست توسط siena2008 در تاریخ ۱۲-۷-۲۰۱۱ ساعت ۱۰:۳۵ ویرایش شد. موضوع: توضیح مراحل راهاندازی اولیه پس از نصب ترمومتر فشاری برای اندازهگیری جریان بخار. ]پاسخ: ۱. بررسی کنید که آیا شیرها، لولههای هدایت فشار، اتصالات متحرک و غیره به خوبی متصل هستند یا خیر. ۲. بررسی کنید که آیا شیرهای دوم و شیر تخلیه گرفتهاند یا خیر، و آیا شیر تعادل نیز بسته است یا خیر. ۳. شیر را کمی باز کنید، سپس لولههای هدایت فشار، شیرها و اتصالات را بررسی کنید؛ اگر نشتی وجود نداشت، شیر را کاملاً باز کنید. ۴. درهای تخلیه فاضلاب را به ترتیب باز کنید، پس از تخلیه فاضلاب، آنها را ببندید. ۵. درپوش مهر و مومی اتاق فشار تفاضلی را شل کنید تا هوای موجود در آن خارج شود. ۶. پس از پر شدن لوله انتقال فشار از آب متراکم، میتوان ترانسمیتر فشار تفاضلی را راهاندازی کرد. ۷. برای راهاندازی فرستنده فشار تفاضلی، باید مراحل زیر را دنبال کرد: شیر فشار مثبت را باز کنید، شیر تعادل را ببندید و شیر فشار منفی را باز کنید.
۱. ریختن مایع خنککننده ۲. ابتدا شیر تعادل را باز کردن ۳. سپس شیر دوم را باز کردن ۴. بستن شیر تعادل
آخرین بار، این پست توسط denghl در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۱۲ ساعت ۰۸:۲۲ ویرایش شد. مراحل راهاندازی اولیه پس از نصب ترانسمیتر فشار تفاضلی برای اندازهگیری جریان بخار: ۱) بررسی کنید که آیا شیرها، لولههای انتقال فشار، اتصالات و غیره به خوبی متصل هستند یا خیر; ۲) بررسی کنید که آیا شیرهای فرعی و شیر تخلیه بسته هستند یا خیر، و آیا شیر تعادل نیز بسته است یا خیر ; ۳) شیر را کمی باز کنید، سپس لولههای فشار، شیرها، اتصالات مرکب و غیره را بررسی کنید؛ اگر نشتی وجود نداشت، شیر را کاملاً باز کنید ; ۴) شیر تخلیه فاضلاب را باز کنید، پس از تخلیه فاضلاب، آن را ببندید ; & p0 h$ ]+ }1 U* D1 d5 |6 \ ۵) شیر مهر و مومشده اتاق فشار تفاضلی را شل کنید تا هوای موجود در آن خارج شود ; * U، P- {. ]$ b/ A- s ۶) پس از پر شدن لوله فشارسنج از آب متراکم، میتوان ترانسمیتر فشار تفاضلی را راهاندازی کرد ; ۷) برای راهاندازی فرستنده تفاوت فشار، باید مراحل زیر را دنبال کرد: شیر فشار مثبت را باز کنید، شیر تعادل را ببندید و شیر فشار منفی را باز کنید. در این لحظه، دستگاه کاملاً راهاندازی شده است.
۱. تزریق مایع جداسازیکننده در حالتی که شیر تعادل باز است: شیر فشار مثبت را باز کنید، شیر تعادل را ببندید، شیر فشار منفی را باز کنید
آخرین بار این پست توسط denghl در تاریخ ۲۰-۱۲-۲۰ ساعت ۱۸:۰۰ ویرایش شد: ۱. ریختن مایع خنککننده. ۲. ابتدا باز کردن شیر تعادل. ۳. سپس به ترتیب باز کردن شیرهای بستهبندی در سمت فشار مثبت و سمت فشار منفی. ۴. بستن شیر تعادل
پس از تأیید اینکه تمام شیرهای اندازهگیری جدید نصبشده روی این دستگاه در حالت بسته هستند (و مایع ذوبشده درون آن ریخته شده است):
۱. ابتدا شیر تعادل را باز کنید.
۲. سپس شیر فشار مثبت را باز کنید.
۳. شیرهای تخلیه فضای فشار مثبت و فضای فشار منفی را باز کنید.
۴. شیرهای تخلیه فضای فشار مثبت و فضای فشار منفی را ببندید.
۵. شیر تعادل را ببندید.
۶. شیر فشار منفی را باز کنید
آخرین بار، این پست توسط denghl در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۱۲ ساعت ۰۸:۲۲ ویرایش شد. باید مراحل زیر را دنبال کرد: ۱. بررسی کنید که آیا شیرها، لولههای فشار، اتصالات مربوطه و غیره به خوبی متصل هستند یا خیر; ۲. بررسی کنید که آیا شیرهای دوم و شیر تخلیه بسته هستند و آیا شیر تعادل باز است یا خیر ; ۳. شیر را کمی باز کنید، سپس لولههای فشار، شیرها و اتصالات را بررسی کنید؛ اگر نشتی وجود نداشت، شیر را کاملاً باز کنید ; ۴. درهای تخلیه فاضلاب را به ترتیب باز کنید، پس از تخلیه فاضلاب، آنها را ببندید ; ۵. شیر مسدودکننده اتاق فشار تفاضلی را شل کرده و هوای موجود در آن را خارج کنید ; ۶. پس از پر شدن لوله انتقال فشار با آب متراکم، میتوان ترانسمیتر فشار تفاضلی را راهاندازی کرد ; ۷. برای راهاندازی فرستنده فشار تفاضلی، باید ابتدا شیر فشار مثبت را باز کرد، سپس شیر تعادل را بست و در نهایت شیر فشار منفی را باز کرد.
۱) ریختن مایع ایزولهکننده ۲) بستن اتاق فشار مثبت، اتاق فشار منفی و شیر تعادل ۳) باز کردن شیر سوزنی برای ورود بخار ۴) باز کردن شیر تخلیه فاضلاب و شیر تخلیه گاز در مجموعه سهشیری ۵) بستن شیرهای تخلیه فاضلاب و تخلیه گاز ۶) باز کردن اتاق فشار مثبت ۷) بستن شیر تعادل ۸) باز کردن اتاق فشار منفی، تمام شد
آخرین بار این پست توسط denghl در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۱۲ ساعت ۰۸:۲۳ ویرایش شد. پس از نصب صحیح، ابتدا لولهها را شسته و آنها را با مایع تقطیر پر میکنند; سپس شیرهای سمت فشار مثبت و منفی را ببندید و شیر تعادل را باز کنید ; هنگام راهاندازی، ابتدا شیر سمت فشار مثبت یا منفی را باز کرده و شیر تعادل را بسته، سپس شیر سمت فشار منفی یا مثبت را باز کرده و راهاندازی به پایان میرسد. توجه داشته باشید که هنگام راهاندازی، استفاده از سیستم سه دریچه در حالت باز کاملاً ممنوع است~
دوباره تکرار میکنم، مدت زیادی است که استفاده نشده
آخرین بار این پست توسط denghl در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۱۲ ساعت ۰۸:۲۳ ویرایش شد.
پاسخ به شماره ۱: بغداد (۱) بررسی کنید که آیا شیرها، لولههای فشارسنجی و اتصالات مربوطه به خوبی متصل هستند یا خیر. (۲) بررسی کنید که شیرهای دوم و شیرهای تخلیه آلودگی باید بسته باشند؛ همچنین شیر تعادل نیز باید بسته باشد. (۳) شیر را کمی باز کنید، سپس بررسی کنید؛ اگر هیچ نشتی وجود نداشت، شیر اصلی را کاملاً باز کنید. (۴) شیرهای تخلیه آلودگی را جداگانه باز کنید، پس از تخلیه آلودگی، آنها را ببندید. (۵) درپوش مربوط به محفظه فشار تفاضلی را شل کنید تا هوای موجود در آن خارج شود. (۶) پس از اینکه لولههای فشارسنجی پر از آب مرطوب شدند، میتوانید سنسور فشار تفاضلی را راهاندازی کنید. (۷) برای راهاندازی سنسور فشار تفاضلی، مراحل زیر را دنبال کنید: شیر فشار مثبت را باز کنید، شیر تعادل را ببندید، و شیر فشار منفی را باز کنید. در این صورت، دستگاه کاملاً راهاندازی شده است.