حداکثر فشار منفی در خروجی سمت آب چرخشی انتقال حرارت، حدود ۰.۰۵ MPa است

2016-12-04View Original

Thread Content

آیا وقتی فشار خروجی سمت آب چرخشی در اختلاف‌جذب‌کننده به –۰.۰۵ MPa برسد، آب چرخشی کاملاً تبخیر شده و به فشار بخار اشباع می‌رسد؟ همچنین، اگر ارتفاع اختلاف‌جذب‌کننده بیشتر شود، حداکثر فشار نشانگر خروجی نیز ۰.۰۵ MPA خواهد بود، درست است؟ لطفاً راهنمایی کنید!
Reply #22016-12-04
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۴-۱۲-۲۰۱۶ ساعت ۰۸:۵۸ ویرایش شد. فشار خروجی آب چرخشی در مبدل حرارتی به -۰.۰۵ MPa رسیده است؛ بنابراین امکان تبخیر کامل آب چرخشی وجود ندارد. فشار بخار اشباع آب در دمای حدود ۴۰ درجه، ۰.۰۰۷۵ MPa (فشار مطلق) است؛ اگر از فشار نسبی صحبت کنیم، مقدار آن ۰.۰۰۷۵ – ۰.۱ = -۰.۰۹۲۵ MPa خواهد بود. فشار -۰.۰۵ MPa بالاتر از فشار بخار اشباع آب است. اگر ارتفاع اختلاط‌کن بیشتر شود، فشار مانومتر خروجی نیز کاهش خواهد یافت تا به فشار بخار اشباع آن برسد، اما حتی در این حالت نیز آب چرخشی نمی‌تواند به طور کامل تبخیر شود؛ تبخیر کامل چقدر گرما نیاز دارد؟ چه کسی این انرژی را تأمین می‌کند؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.