Este tópico foi editado pela última vez por hesonchang214 em 12/07/2016, às 10:48. Recompensa para participação: 2 de riqueza. Recompensa para a resposta correta: 9 de riqueza. Pergunta: Qual é o conteúdo dos “cinco mecanismos de proteção” que visam evitar operações errôneas nos dispositivos de intertravamento?
Reply #22016-07-11
1) Evitar o fechamento ou abertura acidental dos disjuntores.
2) Evitar a abertura ou fechamento do isolador enquanto há carga elétrica.
3) Evitar o fechamento do interruptor de aterramento enquanto há tensão elétrica.
4) Evitar o fechamento do disjuntor com o interruptor de aterramento conectado.
5) Evitar a entrada acidental em áreas com tensão elétrica
Reply #32016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #42016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #52016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #62016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #72016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #82016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #92016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade
Reply #102016-07-11
1〉. Evitar abrir ou fechar o disjuntor com carga elétrica; 2〉. Evitar fechar o seletor com o sistema de aterramento ativado; 3〉. Evitar fechar o disjuntor de aterramento ou conectar o fio de aterramento enquanto há corrente elétrica; 4〉. Evitar entrar acidentalmente em um compartimento com carga elétrica; 5〉. Evitar abrir ou fechar os disjuntores por engano.
Reply #112016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #122016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #132016-07-11
1. Prevenção de fechamento ou abertura acidental do disjuntor — O disjuntor só pode ser fechado ou aberto quando o carro do disjuntor está na posição de funcionamento ou de teste. 2. Evitar mover o carro do disjuntor sob carga — O carro do disjuntor só pode ser retirado ou colocado em posição de funcionamento quando o disjuntor está desligado. 3. Prevenção da conexão do disjuntor com a barra de aterramento – A barra de aterramento só pode ser conectada quando o carro do disjuntor está na posição de teste. 4. Prevenção de alimentação elétrica com o disjuntor de aterramento ativado — O disjuntor de aterramento deve estar na posição de desligado para que o carro do disjuntor possa ser colocado na posição de funcionamento, permitindo assim a operação de conexão da energia. 5. Prevenir a entrada acidental em áreas energizadas — O carro do disjuntor deve estar na posição de teste, e a chave de aterramento deve estar no estado fechado, para que seja possível abrir a porta traseira ; Os quadros de distribuição sem disjuntor de aterramento devem ter sua porta traseira aberta somente após o desligamento da alta tensão (após a liberação do travamento eletromagnético da porta traseira).
Reply #142016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #152016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #162016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #172016-07-11
1. Evitar o fechamento ou abertura acidental dos disjuntores. 2. Evitar a abertura e fechamento do disjuntor sob carga. 3. Evitar a conexão (ou desconexão) de fios de aterramento enquanto há tensão presente (no interruptor de aterramento). 4. Evitar a transmissão de energia com fio terra. 5. Evitar a entrada acidental em áreas energizadas.
Reply #182016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #192016-07-11
(1) Evitar fechamentos ou aberturas errôneos dos disjuntores; (2) Evitar a abertura e fechamento do disjuntor sob carga ; (3) Evitar a conexão de fios de aterramento enquanto há tensão (fechar o disjuntor de aterramento) ; (4) Evitar o fechamento do disjuntor e do isolador com o fio de aterramento conectado (disjuntor de aterramento) ; (5) Evitar a entrada acidental em áreas energizadas
Reply #202016-07-11
⑴Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor; ⑵Prevenir o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga ; ⑶Prevenir o fechamento do disjuntor de isolamento sob carga ; ⑷Prevenir o fechamento com fio de aterramento ; ⑸Prevenir a entrada acidental em espaços com eletricidade.
Reply #212016-07-11
(1) Evitar o fechamento ou abertura acidental do disjuntor.   (2) Evitar o fechamento ou abertura acidental do disjuntor sob carga.   (3) Evitar a conexão do disjuntor à terra enquanto estiver sob carga.   (4) Evitar o fechamento com o fio de aterramento conectado.  (5) Evitar a entrada acidental em áreas com eletricidade.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.