Problemas com os gabinetes à prova de explosão no local da barreira de segurança

2016-07-12View Original

Thread Content

É viável colocar a barreira de segurança dentro de um gabinete à pressão positiva e à prova de explosões, ou em um gabinete isolado, com o gabinete localizado em uma área à prova de explosões? Existe algum fundamento para isso?
Reply #22016-07-12
O gabinete à prova de explosões também é considerado uma área segura; deve-se instalar uma barreira de segurança entre os instrumentos não intrinsecamente seguros localizados no gabinete e os instrumentos intrinsecamente seguros presentes na área à prova de explosões.
Reply #32016-07-12
Não, porque a barreira de segurança deve ser colocada na área segura. Se houver requisitos de segurança intrinseca contra explosões, as outras formas de proteção contra explosões não são adequadas.
Reply #42016-07-12
O gabinete à prova de explosões não é considerado uma área segura? Qual é a norma que diz explicitamente que não é permitido?
Reply #52016-07-13
Pressão positiva e isolamento são duas formas de proteção contra explosões. Dentro das caixas à prova de explosão, são colocados fontes de alimentação com interruptor; portanto, não há problemas com as barreiras de segurança.
Reply #62016-07-13
Os armários à prova de explosão são colocados em áreas perigosas? Mesmo que o interior do gabinete à prova de explosões seja considerado uma área segura, e que o exterior desse gabinete seja uma área perigosa, as linhas que vêm da sala de controle central também são linhas não intrinsecamente seguras. Em resumo, não é viável colocar a barreira de segurança dentro de um gabinete à pressão positiva ou de um gabinete à prova de explosões, no local onde esses equipamentos estão localizados; o gabinete deve ser colocado em uma área à prova de explosões !
Reply #72016-07-13
Esse plano é viável. Há um exemplo simples: em uma fábrica de produtos petroquímicos, os tanques utilizam medidores de nível a radar da Emerson. O próprio medidor de nível possui um design à prova de explosões. No entanto, o indicador localizado ao lado do tanque é do tipo “intrinsecamente seguro”. Isso significa que há uma barreira de segurança embutida no invólucro à prova de explosões do medidor de nível a radar; o sinal passa por essa barreira antes de chegar ao indicador localizado ao lado do tanque. Trata-se, portanto, de um circuito intrinsecamente seguro. Já o sinal que vai para a sala de controle não passa pela barreira de segurança, sendo assim, seu design é à prova de explosões.
Reply #82016-07-13
Seja no painel de controle local ou no painel localizado atrás do quadro de controle da sala de controle, deve-se sempre garantir uma ventilação com pressão positiva. Isso faz parte das inspeções de segurança realizadas pela nossa empresa. Esqueci em qual norma isso é exigido
Reply #92016-07-19
Até agora, não existem regras claras que determinem se é permitido ou não; todos devem ter cuidado.
Reply #102016-07-21
Apoio a esse ponto de vista. Além disso, os gabinetes à prova de explosão são colocados em áreas perigosas. Embora, normalmente, o interior desses gabinetes possa ser considerado uma área segura, não é possível mantê-los fechados para sempre. Quando os gabinetes são abertos, eles deixam de estar em uma área segura, certo?
Reply #112016-07-27
Autor do tópico, há uma pergunta que você deve considerar: se você acha que o gabinete à prova de explosões é uma área segura, então por que ainda precisa usar barreiras de segurança?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.