Thread Content
É viável colocar a barreira de segurança dentro de um gabinete à pressão positiva e à prova de explosões, ou em um gabinete isolado, com o gabinete localizado em uma área à prova de explosões? Existe algum fundamento para isso?
O gabinete à prova de explosões também é considerado uma área segura; deve-se instalar uma barreira de segurança entre os instrumentos não intrinsecamente seguros localizados no gabinete e os instrumentos intrinsecamente seguros presentes na área à prova de explosões.
Não, porque a barreira de segurança deve ser colocada na área segura. Se houver requisitos de segurança intrinseca contra explosões, as outras formas de proteção contra explosões não são adequadas.
O gabinete à prova de explosões não é considerado uma área segura? Qual é a norma que diz explicitamente que não é permitido?
Pressão positiva e isolamento são duas formas de proteção contra explosões. Dentro das caixas à prova de explosão, são colocados fontes de alimentação com interruptor; portanto, não há problemas com as barreiras de segurança.
Os armários à prova de explosão são colocados em áreas perigosas? Mesmo que o interior do gabinete à prova de explosões seja considerado uma área segura, e que o exterior desse gabinete seja uma área perigosa, as linhas que vêm da sala de controle central também são linhas não intrinsecamente seguras. Em resumo, não é viável colocar a barreira de segurança dentro de um gabinete à pressão positiva ou de um gabinete à prova de explosões, no local onde esses equipamentos estão localizados; o gabinete deve ser colocado em uma área à prova de explosões !
Esse plano é viável. Há um exemplo simples: em uma fábrica de produtos petroquímicos, os tanques utilizam medidores de nível a radar da Emerson. O próprio medidor de nível possui um design à prova de explosões. No entanto, o indicador localizado ao lado do tanque é do tipo “intrinsecamente seguro”. Isso significa que há uma barreira de segurança embutida no invólucro à prova de explosões do medidor de nível a radar; o sinal passa por essa barreira antes de chegar ao indicador localizado ao lado do tanque. Trata-se, portanto, de um circuito intrinsecamente seguro. Já o sinal que vai para a sala de controle não passa pela barreira de segurança, sendo assim, seu design é à prova de explosões.
Seja no painel de controle local ou no painel localizado atrás do quadro de controle da sala de controle, deve-se sempre garantir uma ventilação com pressão positiva. Isso faz parte das inspeções de segurança realizadas pela nossa empresa. Esqueci em qual norma isso é exigido
Até agora, não existem regras claras que determinem se é permitido ou não; todos devem ter cuidado.
Apoio a esse ponto de vista. Além disso, os gabinetes à prova de explosão são colocados em áreas perigosas. Embora, normalmente, o interior desses gabinetes possa ser considerado uma área segura, não é possível mantê-los fechados para sempre. Quando os gabinetes são abertos, eles deixam de estar em uma área segura, certo?
Autor do tópico, há uma pergunta que você deve considerar: se você acha que o gabinete à prova de explosões é uma área segura, então por que ainda precisa usar barreiras de segurança?