Nossa empresa possui três motores de 380V, 160KW e 8 pólos, dois dos quais com corrente nominal de 363A e um com corrente nominal de 315A. Quando usado nas mesmas condições de trabalho, este motor 315A geralmente desliga devido à proteção de corrente, às vezes uma ou duas vezes por mês, às vezes várias vezes ao dia. Este motor também foi utilizado de forma intercambiável com os outros dois motores, e o disparo ocorre todo neste motor. É causado pela baixa corrente nominal? Além disso, ainda não entendo por que motores com a mesma tensão, mesma potência e mesma velocidade têm correntes nominais diferentes. Você poderia me dar alguns conselhos?
A potência nominal do motor refere-se à potência do eixo de saída do motor (ou seja, a potência de puxar a carga). Cada motor consome potência diferente, portanto o motor tem valor de eficiência η, portanto a corrente de motores com a mesma potência nominal é diferente.
Pelo que você disse, pode-se perceber pela fórmula de cálculo atual que tensão e potência são valores fixos, e as únicas variáveis são fator de potência e eficiência. Se estes dois parâmetros forem diferentes de outros parâmetros do motor, a corrente nominal será obviamente diferente. Verifique se esses dois parâmetros de marcas famosas são diferentes dos demais.
Dependendo do fator de potência e da eficiência dos diferentes motores, a corrente nominal também varia. A estrutura e o número de pólos do motor também afetarão a corrente nominal do motor.
O que eu quero saber é o que você quer dizer com desligamento da proteção atual. Qual é a verdadeira corrente? Isto é muito importante. Além disso, qual é o fator de potência do motor e qual é o fator de potência da sala de distribuição de energia da sua fábrica?