Posso construir a sala de distribuição de energia e a sala de controle em cima do tanque de esgoto? ? É uma violação das normas relevantes? ?
Não é possível. Primeiro, o ambiente de operação não é adequado; segundo, as exigências de segurança contra explosões não são atendidas
Muitas vezes, em vez de focar nas normas, também é preciso considerar a segurança no processo
Perdoe a pergunta, mas quais são exatamente os aspectos relacionados aos requisitos de segurança contra explosões que não estão sendo atendidos? ?
Seus custos foram verificados? Como pode surgir um pensamento tão estranho? Você pode construir uma pequena sala de distribuição de energia e um espaço para armários acima do tanque de tratamento de esgoto. Muitas empresas de tratamento de esgoto fazem isso. Mas se você colocar a sala de distribuição de energia e as áreas de operação lá em cima, está se condenando, não é?
Por favor, poderia esclarecer? ? Quais são, afinal, os problemas? ? ?
Você deve ter feito essa pergunta devido a problemas encontrados em projetos de tratamento de água. Será que o espaço fornecido pelo proprietário não foi suficiente, e por isso você colocou a sala de controle e a sala de distribuição de energia dentro do tanque de esgoto? Se for apenas para usar uma caixa pequena para guardar quadros elétricos e coisas do tipo, não há problema. Se você estiver se referindo à sala de distribuição de energia e às salas de operação utilizadas em todo o processo de produção, com certeza não será possível. As normas do setor petroquímico não permitem isso
Herói, qual artigo das regras de petrificação proíbe a construção em cima de tanques? Que problema!
A sala de controle das instalações petroquímicas e a sala de distribuição de energia são áreas consideradas de alta importância, pelo menos na categoria 2. A distância indicada naquela tabela é claramente incorreta
Você está se referindo ao plano geral 4.1.12? Parece que não foi mencionada a distância entre a sala de controle e a piscina, certo? ?
Existem duas maneiras de estruturar a sala de controle: 1) instalação separada, respeitando as distâncias exigidas; 2) instalação adjacente ao edifício, com divisões de segurança contra incêndios. Geralmente, a sala de controle é considerada um edifício de importância secundária em termos de proteção contra incêndios dentro da fábrica