Gostaria de saber: existe alguma norma que proíba o enterramento dos tanques de amônia líquida (sob terra)? Além disso, é possível reduzir a distância entre eles quando são enterrados?

2016-07-25View Original

Thread Content

1 Quadrado: Existe um projeto em andamento. O escritório de projetos define as distâncias de acordo com a norma 4.3.7, levando em consideração também a possibilidade de cobrir o local com areia amarela. Será que é possível considerar 50% dessa distância? Gostaria de saber se concorda com a opinião do escritório de design? Por favor, indique a base para isso. 2 – Argumento da parte contrária 1: De acordo com a nota 2 do artigo 6.3.3 das “Normas de Petróleo e Químicos”, a distância de segurança entre os tanques de amônia líquida deve ser a mesma que a dos tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. Atualmente, a nota 6 da Tabela 4.2.1 do “Código de Segurança Contra Incêndios em Projetos Arquitetônicos” GB50016-2014 é utilizada para tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis; no entanto, há problemas quanto à aplicabilidade desse código nesses casos. 2. Os tanques de armazenamento de amônia líquida devem seguir as disposições do ponto 6 da seção 6.3.5 das “Normas do Setor Petroquímico”. Quanto às barreiras de proteção contra incêndios e aos diques de separação para tanques de amônia líquida do tipo de pressão total ou semi-congelado, as exigências são as mesmas aplicáveis aos tanques de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos. Portanto, os tanques de armazenamento de amônia líquida não podem ser enterrados. Atualmente, a nota 6 da Tabela 4.2.1 do “Código de Segurança Contra Incêndios em Projetos Arquitetônicos” GB50016-2014 é utilizada para tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis; no entanto, há problemas quanto à aplicabilidade desse código nesses casos. 3. De acordo com as “Regras para empresas que trabalham com amônia, estabelecidas pela Administração Geral de Supervisão de Segurança”, (1) não foram implementadas de forma eficaz as medidas de segurança necessárias nas áreas de armazenamento de amônia líquida: não há detectores de amônia nessas áreas, nem sistemas de sprinklers com cobertura total, nem outros dispositivos de segurança. 4. Não existe atualmente nenhuma norma que regule a maneira como os reservatórios de pressão para liquefação de hidrocarbonetos com amônia líquida devem ser enterrados? Como implementar as normas de inspeção de recipientes sob pressão, não há precedentes para a instalação de tanques de amônia líquida enterrados no solo. Os tanques de pressão são confundidos com tanques para líquidos inflamáveis; portanto, não há base confiável em termos de segurança, e não se concorda com esse projeto. Qual você apoia? Por favor, explique os motivos. Seria bom listar os critérios de referência
Reply #22016-08-01
Os especialistas, por favor, venham me ajudar. Se não souberem, peçam ajuda aos especialistas da empresa. Obrigado!
Reply #32016-08-01
Bem, gostaria de perguntar mais uma vez: com base nas normas de projeto arquitetônico, nos artigos 4.3.7 e 4.4.1, é possível concluir que os tanques de armazenamento de amônia líquida podem ser instalados no subsolo?
Reply #42016-08-02
Os tanques de armazenamento de amônia líquida estão enterrados no solo. Em caso de vazamento, como detectá-lo e como lidar com a situação pode ser um problema complicado. Quanto ao resto, vamos ver o que dizem lá embaixo……
Reply #52016-08-03
Dessa forma, o gás liquefeito de petróleo também enfrenta esse mesmo problema, mas as normas e a realidade concordam em que o gás liquefeito de petróleo deve ser enterrado no solo
Reply #62016-08-03
Se fosse eu, escolheria o lado oposto. Nas condições atuais de segurança e proteção ambiental, é vantajoso criar regras de segurança que sejam práticas e voltadas para o futuro. Além disso, as normas relacionadas à indústria petroquímica constituem as bases para a regulação desse setor
Reply #72016-08-03
O amônia líquida e o gás liquefeito de petróleo têm propriedades diferentes; a amônia líquida é facilmente solúvel em água. Enterrar no chão não é adequado, certo?
Reply #82016-08-04
Não é uma empresa do setor petroquímico, mas sim um fornecedor para a indústria automobilística
Reply #92016-08-05
Além disso, os tanques de armazenamento de amônia líquida precisam ter sistema de sprinklers. Se estiverem enterrados, como será possível instalar esses sistemas de sprinklers?
Reply #102016-08-05
Nunca vi tanques de armazenamento de amônia líquida enterrados; eles são, na maioria das vezes, instalados ao ar livre. Mas já vi em uma empresa dois tanques horizontais de amônia líquida localizados dentro de tanques d’água.
Reply #112016-08-05
Bem, eu também estou perguntando na internet se é possível fazer isso
Reply #122016-08-05
Eu aceito o projeto de enterramento de amônia líquida no solo; parece não haver nenhum problema.
Reply #132016-08-05
Você percebeu que, na nota 2 do item 4.4.1 das normas de construção, menciona-se “tanques subterrâneos”, enquanto os líquidos inflamáveis são armazenados em “tanques enterrados”. É interessante notar que os tanques subterrânees não necessariamente precisam estar enterrados no solo. . .
Reply #142016-08-05
Este tópico foi editado pela última vez por chuxl em 5/8/2016, às 15:51. Enen, você está completamente certo. Acho que os tanques subterrâneos são aqueles que não precisam ter terra em cima deles. Mas nas instruções detalhadas, eles são descritos como tanques enterrados
Reply #152016-08-05
Portanto, qualquer tipo de sistema de pulverização ou barreira pode ser utilizado. É apenas a minha opinião simplória.
Reply #162018-10-26
Enterrado no solo, como lidar em caso de vazamento?
Reply #172020-01-13
Tanques subterrâneos e tanques enterrados são, claramente, dois conceitos diferentes. Se os tanques estiverem totalmente ou em grande parte instalados abaixo do solo, dentro de estruturas especiais, eles são considerados tanques subterrâneos ou semissubterrâneos. Já se os tanques estiverem completamente enterrados, com terra ou areia sendo utilizada para cobri-los, então eles são considerados tanques enterrados.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.