O compressor de refrigeração a amônia produz amônia gasosa em alta temperatura e alta pressão; depois, ao passar pelo condensador (com água de resfriamento), qual é o estado físico da amônia?

2016-07-30View Original

Thread Content

O compressor de refrigeração a amônia produz amônia gasosa em alta temperatura e alta pressão; depois, ao passar pelo condensador (com água de resfriamento), qual é o estado físico da amônia? É um líquido em fase líquida, a alta pressão e baixa temperatura? Ainda é fase líquida de baixa pressão e baixa temperatura? Eu entendo como fase líquida a alta pressão, mas não consigo entender por que não poderia ser uma fase líquida a baixa pressão e baixa temperatura Por favor, deem-me algumas dicas. Obrigado
Reply #22016-07-30
Por que seria alta pressão? A pressão também pode mudar após o resfriamento, não é? Será que é por causa da conexão do compressor?
Reply #32016-07-30
Depois da compressão, há ainda uma turbina. Isso foi levado em consideração? Se o gás for resfriado apenas após a compressão, certamente se obterá nitrogênio sob alta pressão, que posteriormente será liquefeito por meio da redução da pressão
Reply #42016-07-30
O amônia líquida é usada para resfriar a água. Após sair do compressor, ela é levada à torre de resfriamento para ser resfriada. Não existe o conceito de liquefação por redução de pressão – a redução de pressão acontece no evaporador, por meio da válvula de restrição
Reply #52016-07-31
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 31/07/2016, às 07:13. Um dos compressores de amônia que tivemos tinha uma temperatura de aproximadamente 150 graus Celsius após a compressão (a temperatura na entrada do compressor geralmente não chega a 10 graus). A pressão era de 1,3 a 1,5 MPa (refiro-me à pressão relativa). Após condensar para abaixo de 40, torna-se amônia líquida, com uma pressão de aproximadamente ~1,4 MPa. A pressão do amônia líquida depende da temperatura dela. No verão, ela atinge seu valor máximo, de aproximadamente 1,4 MPa. No inverno, o valor é muito menor, ficando em torno de 0,7 MPa. Tabela de pressão de vapor saturado do amônia líquida em função da temperatura. Temperatura (°C) | Pressão de vapor (MPa(a))
-400,072 | -200,190 | 0,429 | 200,857 | 401,554
-380,079 | -180,208 | 2,046 | 220,913 | 421,642
-360,089 | -160,226 | 4,049 | 240,972 | 441,734
-340,098 | -140,247 | 6,053 | 261,034 | 461,830
-320,109 | -120,268 | 8,057 | 281,099 | 481,929
-300,120 | -100,291 | 10,061 | 301,167 | 502,033
-280,132 | -80,315 | 12,065 | 321,237 | 522,140
-260,145 | -60,341 | 14,070 | 341,311 | 542,252
-240,159 | -40,369 | 16,075 | 361,389 | 562,368
-220,174 | -20,398 | 18,080 | 381,470 | 582,489
Reply #62016-07-31
Concordo com a afirmação de que a pressão do amônia líquida está relacionada à temperatura. Se o sistema de resfriamento da torre de condensação funcionar bem, a temperatura da amônia líquida será baixa, e, naturalmente, a pressão também será baixa!
Reply #72016-07-31
Após o resfriamento, a pressão diminui um pouco, mas ainda é bem maior em comparação com a entrada do refrigerador! Devido ao resfriamento por água em circulação, não é possível condensar todo o amônia gasosa. É possível consultar a pressão de vapor saturado do amônia líquida a 30°C
Reply #82016-08-06
É realmente verdade que cada um vê as coisas à sua maneira… Aqueles que são bondosos veem de um jeito, e os sábios, de outro.~~ Aprendi*e*e*e
Reply #92016-08-06
Amônia gasosa a alta temperatura e alta pressão, após ser condensada e resfriada, a pressão não diminui; ocorre apenas uma mudança de fase, não acha? . . . . .
Reply #102016-08-07
Por que a pressão não diminui? Será que não deve ser reduzido? Tem a ver com a pressão de vapor saturado de amônia líquida, como foi dito lá em cima?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.